[请教]当中等风化玄武岩下有软弱层时,桩端以下持力层有多少厚度才能不用考虑下卧层 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hdc0163
 

发帖
39
土币
359
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-09-09
该场地玄武岩层厚0.5~6m,普遍5m以上勘察未揭穿,下卧层为全风化、强风化、中等风化花岗岩。 /I1h2 E  
现在个别高层住宅楼出现一种情况,一侧无玄武岩,可用中等风化花岗岩做持力层,一侧有玄武岩且揭穿,下卧全风化花岗岩,想问一下,基础建议的时候,这样的地层改如何建议? @LS@cCC,a  
经我自己估算,拟建物为剪力墙结构,6700KN/墙,单片墙一般2~3m,扣除摩之后,桩底荷载我按2000kn来计算,桩径600mm,桩端下持力层厚度按2m来,扩散角按30°来,附加应力为大概236kpa,下卧层全风化花岗岩fak为240kpa(可以提高),基本是满足要求的,这样来看有3m玄武岩的区域是不是可以不考虑下卧层的影响了? /RNIIY~w  
浙江省地基基础省标里面说,大直径桩嵌岩桩,当有软弱下卧层时,桩端下应有5m的厚度,没说小直径怎么样,想请教下大佬们,有没有相关的规范或者手册有这方面的要求,主要就是勘察报告里面的建议不好写。
hdc
离线hdc0163

发帖
39
土币
359
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2025-09-09
想请教下大佬们,有没有相关的规范或者手册有这方面的要求,主要就是勘察报告里面的建议不好写。
hdc
离线cjz06

发帖
41505
土币
2822
威望
32062
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2025-09-09
勘察是估算,最终有结构设计来计算