设计院初勘建议部分桩基要打穿强风化,进入中风化岩。但50米的强风化层,打进去造价高、工期长。 eH{[C*
K.0:C`C
查了相关规范,对于这种深厚强风化层,如果桩端持力层承载力和变形能验算通过,是不是可以不用打到中风化? S\;V4@<Kn
Cg(Y&Gxf.
有没有类似场地经验的大佬?这种深厚软岩/强风化层,采用摩擦桩或者扩底桩,沉降控制到底能不能满足高层建筑的要求? ^pUHKXihD
t<#h$}=:Vt
希望有做过类似项目的同行指点一下,到底是该守打到底,还是可以用优化方案。感激不尽!!