0.概述 Ed&M
强夯地基处理技术自20世纪60年代末由法国梅纳(Menard)技术公司首创后[}l,因其效果明显、设各简单、节约三材、经济、易行等优点,目前己被广泛应用于碎石土、砂土、黄土、填土和非饱和粘性土等地基加固中。近年来,在理论和试验研究的基础上,通过改进传统的强夯施工工艺、增设竖向排水体或与其他加固方法相结合,强夯技术已开始拓展应用到饱和粘性土地基中,但是,对于地下水位较高的饱和粘性土地基,特别是对于淤泥、淤泥质土和泥炭等软粘土地基,强夯法的加固效果和适用性目前尚存在争议。因此为了充针对强夯法加固饱和软粘土地基时超静孔压消散难和易出现“橡皮土”的问题,周健等基于饱和粘性土的动力特性和动力固结机理提出了将强夯技术和井点降水技术相结合的复合式地基处理措施。 \d"M&-O
为利用强夯技术的优点,提高强夯在饱和软粘土中的加固效果,很有必要进一步在工程实践中发展新的复合式强夯技术。强夯一降水联合加固法就是基于饱和粘性土的动力特性和动力固结机理将强夯技术和井点降水技术结合起来的一种新的复合式地基处理措施,该法能充分发挥强夯和井点降水的技术优势,利用井点降水来可降低地下水位、减小被处理土体的含水量和饱和度等,使地基受击后,地下水以上土体可产生较大的压缩变形,加速强夯产生的超静孔压消散和孔隙水排出,从而可以迅速提高软粘土的固结率和固结速度,有效避免强夯过程中出现“橡皮土”现象;通过调整夯击力等参数,使浅层地基达到较高的密实度;在大面积软土加固地基中,对地基有一定的降水预压作用。 e(sV4Z~
值得一提的是,轻型井点降水联合强夯技术与真空井点-联合强夯技术有其异同:主要的不同在于井点的布置方式及水的渗流特征,此处的轻型井点是具有较大的排距,因此在井管的影响范围之外土层中水渗流主要在水力梯度下进行;而真空井点降水系统排距和间距一般较小,一般3m~5m,一定深度内的地基土均在井管的影响深度以内,因此整个土层中水的渗流在真空吸力及水力梯度的共同作用下进行。 ryoD 1OE