只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-22
VI级围岩,碎石亚粘土、粘土级强风化变质砂岩、强风化闪长岩。管棚设计为40m。套拱已经施做了11m,发现管棚向里面侵入了。现在截断管棚。用什么方法好?初步方案有:重新打管棚、加密超前小导管注浆、自进式锚杆和小导管。地下水较丰富,属于洞口浅埋段,围岩压力较大。小妹在线求助各位大虾!!!!
1条评分
yuanap 土币 +20 2008-08-22
等人的人辗转纠结里未尝没有苦乐自知的通达,被等的人蓦然回首中想必也有历透冷暖的无奈。
离线pipilu1984

发帖
2650
土币
946247335
威望
3839
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-22
有个简单的示意图看看就好了
离线guizhiyini

发帖
150
土币
141
威望
415
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-22
就是那个外插角他们看来做成内插角啦A
等人的人辗转纠结里未尝没有苦乐自知的通达,被等的人蓦然回首中想必也有历透冷暖的无奈。
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-22
有个简单的示意图看看就好了
离线guizhiyini

发帖
150
土币
141
威望
415
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-23
倒 白指望这里了
等人的人辗转纠结里未尝没有苦乐自知的通达,被等的人蓦然回首中想必也有历透冷暖的无奈。
离线pipilu1984

发帖
2650
土币
946247335
威望
3839
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-24
侵占结构衬砌断面,只有截断了 ;tP-#Xf  
管棚重新打
1条评分
yuanap 土币 +30 2008-08-24
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-24
重新打,侵界的割掉 I !=ew |  
(pN:ET B  
没别的方法。 +Kw:z?  
~v"4;A 6  
其余照设计来, ,c<&)6FU]  
vg[A/$gLM  
侵界本来就是施工错误。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线cdtunnel

发帖
118
土币
2
威望
200
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-28
只有切除掉重新做,没有别的好方法的,侵衔是是不允许的,与国家的法律是一样的
离线和二發财
发帖
283
土币
1434
威望
284
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-30
                                                     
离线guizhiyini

发帖
150
土币
141
威望
415
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-03
现在施工单位是将管棚截断,一节一节打进去,可行吗?
等人的人辗转纠结里未尝没有苦乐自知的通达,被等的人蓦然回首中想必也有历透冷暖的无奈。
离线guizhiyini

发帖
150
土币
141
威望
415
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-22
多年回来瞻仰遗容
等人的人辗转纠结里未尝没有苦乐自知的通达,被等的人蓦然回首中想必也有历透冷暖的无奈。
离线wushengzhong

发帖
4
土币
74
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-23
管棚太长,前段下掉,侵入限界,可切掉管棚,以小导管代替