[热点探讨]高灵敏度淤泥土基桩的高应变测试 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线parkdai
 

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-28
不知道检测同行们是否在高灵敏度淤泥软土中做过高应变试验没有?我对多次锤击的曲线进行了拟合,发现承载力有较大的变化。图1是第一次锤击的拟合结果,图二是第三次锤击的你和结果。桩长29.0m,截面积为2826㎝2,单桩竖向极限承载力预估值1600kN,选用3.5吨重锤,落距均为0.8m。具体拟合结果详见下表。分析认为15m以上的淤泥在两次受振动后其强度降低了50.8%,承载力降低了11.5%,极限侧摩阻力降低了12.2%,端阻略有降低,桩端阻尼略有提高。 B=r0?%DX"1  
EA6t36|TX  
项目                                  锤击    第一锤    第三锤 MO-!TZ+6  
最大打击力(kN)                                               2886    2934 lu]o34  
实测桩顶贯入度(mm)                                               2.3    2.6 H/^B.5RYE>  
极限承载力(kN)                                             1976    1748 \04mLIJr9  
极限侧摩阻力(kN)                                             1478    1298 t}VwVf<K  
极限桩端阻力(kN)                                             498    451 x )3~il5  
上部14m范围单位侧摩阻力平均值(kPa)    17.91    8.82 Q{[@`bZB  
拟合法支持的Jc值                         0.48    0.52   La9r  
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线rockfill

发帖
658
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
你过段时间再去测应该又恢复了吧
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-28
是啊,但是这是工程桩,等不到休止期以后啊,测试前基桩已经经过28天的恢复了
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线lingbj
发帖
29
土币
76
威望
24
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-14