[求助]在采用地下连续墙和排桩的基坑支护中应该是内侧钢筋多还是外侧钢筋多 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线taro

发帖
391
土币
2260
威望
1260
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-01
施工是等距配筋方便!不等距的一般内侧多呀!
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-01
地下连续墙的受力特点决定了开挖侧受力钢筋多。排桩由于施工因素,一般均匀配置。
千山独行,不必相送
离线爱德华

发帖
2
土币
32
威望
12
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-01
首先内侧与外侧这种名词太笼统。 3QF/{$65!  
实际上我们院在图纸中是用“临空侧”与“迎土侧”来表示。 t@vVE{`  
桩身配筋一般是均匀配筋。方便施工。 !E@4^A80\W  
如果考虑造价方面因素,一般临空侧配筋较多。但仍需按实际情况决定。 m%s&$  
1:如果为桩锚结构,且为通长配。 Tb!Fv W  
2:如果为单层内支撑结构,宜分段配。 ^!v{ >3  
3:如果为双层或者多层内支撑结构,则均匀配筋与非对称配筋的钢筋总量基本持平。 T1*%]6&V|  
另外需注意加强加劲箍的作用。防止吊筋过程中钢筋笼旋转偏位。
离线dongcy

发帖
3916
土币
8957
威望
11
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-01
排桩一般是对称配筋吧  xQ0.2[*5  
施工方便