基坑工程支撑系统设计施工技术要点 !" FEp
1.钢支撑系统 vJr,lBHEk
(1) (1) 设计要验算允许偏心下引起的弯矩,施工中要严格控制支撑轴线及交汇点的偏心。 ;0Uat
支撑端点与地下墙、排桩接触的承压板、垫板要均匀接触,承压板中心与支撑轴线要尽量一致。 Y"ta`+VJ
~M7X]
(2) 斜向钢支撑与围护结构墙体或围檩相接处要在墙体或围檩上设支撑钢支托。大样, ZKW1HL ]m
使支撑轴力线与钢支托上的传力钢板相垂直。钢托与地下墙平面图及锚固、构造。 */~|IbZ`o
锚固构造、钢托设计安全系数要提高,特别要求抗剪安全系数K≥2。 ]G&[P8hzB
(3)钢支撑体系中的支承柱,要有足够的抗回弹和抗沉降的安全度。 uv5NqL&
(4)钢支撑中应设置预加轴力的顶力装置和测力装置。 ,&Zp^
2.钢筋混凝土支撑体系 Ud"_[JtGM
(1) (1) 软土地层中支撑体系的支承柱抗隆起及抗沉降的安全系数应予提高,如基坑内设深工程桩,则应尽量以工程桩作文承柱。 <IU
(2)合理提高支撑立模的刚度和精度,严格控制偏心误差。 ipG 0ie+
(3)验算温度变化引起支撑应力时,要考虑因升温而伸长时受到支撑两端外侧土体抗力的约束, S#CaJ}M
而支撑伸长又引起地下墙在强迫位移下产生的内力,可由公式求得。 Qraq{'3
(3) 在基坑外围地层性质差异较大时,围护结构上各支撑点的向外侧位移不一致。因土质差异大,亦会引起整个支撑体系内的次应力,要进行平面支撑框架内力验算。 %#fjtbeB