上一主题 下一主题
离线sxyjzlx
 

发帖
158
土币
6774
威望
407
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-11
求助:我遇到一个人工成孔灌注桩的施工问题,想请教个位专家。谢谢! ho-#Xbq#g  
工程的地质情况是: ;NOmI+t0w&  
第一层:杂填土,松散、稍湿,平均层厚1.84m,地基承载力特征值fak=80kpa,qs=10kpa。 ;,8 )%[  
第二层:湿陷性黄土,稍湿、稍密,平均层厚4.67m,地基承载力特征值fak=120kpa,qs=15kpa 3CzF@t;5  
第三层:粉质粘土,稍湿、密实,平均层厚2.49m,地基承载力特征值fak=150kpa,qs=18kpa。 8`<e\g7-  
第四层:粉质粘土,硬塑、稍湿,平均层厚7.4m,地基承载力特征值fak=190kpa,qs=30kpa。 qk~m\U8r  
第五层:粉质粘土,饱和、硬塑,平均层厚大于200m,地基承载力特征值fak=210kpa,qs=33kpa,qp=900kpa。 X=+|(A,BdY  
桩端持力层坐落在第五层上,桩底扩大头高度1.2m。 m"@o  
桩径800 mm    桩头直径 1200mm    桩长24m    进入持力层14m   nU4to  
上部承台底标高为-5.8m~-7.8m h1t~hrq  
试桩挖到21m出现地下水,从现状看也就是桩身有8~10m在水位线下 C.BlB  
过程中有部分漂石。 2HUw^ *3  
现建设单位还要继续进行人工挖孔,我感觉不安全,但不知怎么作才能解决问题。想请各位同仁帮帮忙,谢谢
离线mahorse128

发帖
1385
土币
42966
威望
1763
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
有地下水,抽水就是了,在粉质粘土中涌水量不会很大的, =A!r ZG  
做好护壁的搭接和抽水,施工起来难度不会有很大, hq&|   
但是,如果合同中不包括此项内容,记得向甲方要签证
离线david730510

发帖
122
土币
959
威望
72
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-14
同意楼上的说法.
结交做工程的朋友
离线想想未来

发帖
129
土币
1884
威望
342
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-14
感觉有地基处理或静压桩还多理想 ^B0Qk:%P^N  
地基处理造价又比较低,为啥不用呢?
自信并勇敢着,没有什么不可能
离线sxyjzlx

发帖
158
土币
6774
威望
407
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
谢谢。现在又碰上流砂了,怎么处理?请各位给支至高招。谢谢
离线lx928118

发帖
174
土币
3828307
威望
434
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-16
试桩挖到21m出现地下水,从现状看也就是桩身有8~10m在水位线下 e@qH!.g)  
现在又碰上流砂了,怎么处理? a _+?#m  
]+46r!r|  
最好不要用人工挖孔了。安全第一啊,机械螺旋钻孔安全
身体是革命的本钱
离线ljl96701

发帖
481
土币
467
威望
1489
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-18
粉质粘土应属隔水层呀,不应该出现流砂呀?砂从何处来,分析原因。如果是承压水带砂,则应采取降水处理,再行挖桩
离线xcwoniu

发帖
61
土币
32
威望
125
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-21
好东西 啊 @,谢谢
离线sxyjzlx

发帖
158
土币
6774
威望
407
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-22
谢谢各位,四个试装都挖开了,发现勘察报告提供的不准 ?*yyne  