论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3654阅读
  • 7回复

[求助]挡土墙下软弱下卧层承载力验算时,埋置深度如何取? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线powercart
 

发帖
34
土币
361
威望
43
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-06
最近做一悬臂式挡土墙,墙趾埋深1m,但墙趾下2m左右有一淤泥质粉质粘土的软弱下卧层,承载力特征值只有80kPa,需验算该层的承载力。 ~T^,5Tz1j  
请问对软弱下卧层承载力进行深度修正计算时,基础埋置深度如何取?是取挡土墙内侧埋深呢,还是取墙内和墙外埋深的一个加权平均值? _LSp \{Z  
还望高手给予指点。
业精于勤荒于嘻,行成于思毁于随。
离线happywavelet

发帖
927
土币
2439
威望
1324
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-06
对,听听高手的
离线riverbus

发帖
68
土币
990
威望
104
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-07
埋深取挡土墙外侧与地坪标高差。
离线wshzh520

发帖
118
土币
695
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-10
埋深取挡土墙外侧与地坪标高差。
离线powercart

发帖
34
土币
361
威望
43
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
我还是坚持用地坪标高吧,这次会偏安全,^_^。
业精于勤荒于嘻,行成于思毁于随。
离线ayf250

发帖
1003
土币
167
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-21
好资料  感谢楼主 虚心学习 vJ{F)0 K  
  谢谢!:)
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
可参照DBJ 01-501-2009北京地区建筑地基基础勘察设计规范
离线122奔

发帖
10
土币
82
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-22
请教一下楼主这个软弱下卧层承载力计算时上部结构荷载是怎么取值的?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站