[ 建筑物主体已完工,业主发生变更,需要在建筑外侧1.5m处增加一圈罗马柱,柱子直径1000mm,单柱荷重100kN。问题是:主体建筑采用筏板基础,埋深5.4m。地下水位3.6m。建筑外侧水平4m范围内、深度5.4m范围全部为杂填土,成分为砼块、砖块,卵石、粘性土等建筑垃圾,非常松散。深度5.4m以下为卵石(主楼的天然地基持力层),问在不全部挖出杂填土的情况下,罗马柱的地基基础该采用何种方案?
gVuFHHeUz 本人提了两种思路:1.注浆法:对杂填土进行注浆加固后进行罗马柱下承台施工。优点:不会破坏主楼地下防水层。可对填土整体加固,但不能控制浆液流向,浪费大,成本高。
pllGB6X 2.旋喷桩法:不是一般的旋喷桩法,进行改进,以克服在粗颗粒土中施工效果很差的缺陷。方法是:在每个柱下正三角型布置旋喷桩3个,桩间距1000,桩径500。
Yh7t"=o 有人认为载体桩法,我认为不合适。因为首先施工桩位中心距楼筏板外缘仅0.5,该法震动影响很大,难免对筏板造成影响,破坏防水层。其次,遇到大的砼块,难度大。
?j.,Nw4FC 请教一下各路有经验的同行专家讨论以下!谢谢
[ 此贴被xkzjf168在2008-11-16 17:23重新编辑 ]