    最近做的一个边坡,出现了这样的一个问题。在锚索拉拔检测以前,我们对锚索都进行了张拉锁定,并对其中一部分锚索按照检测荷载进行了张拉锁定,这些锚索都没有任何问题。但是在最后检测时却发现其中一部分达不到检测荷载(差别达的达13吨)。 cL`l1:j\}  
  事后,我对这种现象进行了分析,开始觉得主要原因在千斤顶与油压表存在问题,因为千斤顶虽然进行过标定,但是在施工过程中对其油封进行过维修和更换,油压表也不是与千斤顶一起标定的那个。但是后来一想,如果真是张拉设备的问题的话,那么所有检测锚索就都应该存在相同的问题,就像用同一把精度差3公分的尺子去量10个物体尺寸,每个测量结果都应该差那么多。但实际上不是所有检测锚索都存在以上现象,感到费解(检测单位的设备没有问题),想请各位帮我分析一下还有什么可能的原因。
离线yanbincisco

发帖
235
土币
98
威望
780
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-22
与仪器没有问题,应该是是锚孔地层有点问题,可能存在预应力损耗,张拉时候你们进行过超拉了没有,并进行了稳定记录没有?
做一个有用的人
离线yongjie113

发帖
502
土币
8
威望
895
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
     
离线zhoubin55555

发帖
924
土币
235
威望
4680
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-02
        