N= Ec•A【K(fi2-f02)
式中:N—钢筋砼支撑轴力变化值(KN)
Ec— 砼弹性模量(N/mm²)
A—钢筋砼支撑截面积(mm2)
f0— 应变传感器的初始观测值(零值)(Hz)
fi— 应变传感器任一时刻的观测值(Hz)
K— 应变传感器的标定系数(10-6/Hz2)
例:
混凝土弹性模量Ec(N/mm²)为3.0×104N/mm²
混凝土支撑截面积:A(mm²)=800×800=640000 mm²
应变计初始频率Fo: =2016Hz
应变计实测频率Fi: =1986Hz
灵敏度系数K:(10-6/Hz²)=-0.000435×10-6/Hz²
N=30×640000×【-0.000435×(1986²-2016²)×10-6】
N=19200000×0.0000522261
N=1002.74KN