某某厂房柱子1000T,联合车间柱子最大200T,柱子多大的荷载有一个直观的概念吗,纯数字能看出什么? Ix,b -C~
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11234 88X]Uw(+
地下厂房系统围岩稳定三维弹塑性分析 r>|S4O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11997 D</?|;J#/
二滩水电站地下厂房系统洞室围岩变形研究 H7P}=YW".
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11998 )quQI)Ym
某水电站厂房基础开挖施工 HJJ)D E7;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13259 G~.VW48{n
二滩水电站位于四川攀枝花雅砻江下游,是 20 世纪中国建成投产的最大水电站,大坝高 240 米 m<z?6VC
htt ps://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E6%BB%A9%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%AB%99/6707100 ^GrSvl}v'
轻钢结构厂房的荷载需依据《建筑结构荷载规范》GB 50009,按荷载分类结合实际工况分步确定,核 心原则是兼顾安全与经济性,避免盲目放大取值增加造价。 K$D+TI)
>T*BEikC
一、荷载分类与核 心特点 ROfV Y:,M
轻钢结构厂房荷载分为三大类,设计时需按最不利组合验算: .#Z'CZO|
Z L0k
永久荷载(恒载):长期作用、数值稳定,主要包括结构自重、围护系统(屋面板、檩条、bao温棉)、吊顶、固定设备自重。常规轻钢屋面恒载取值约0.1~0.15kN/㎡,悬挂设备较多时需额外计算联系梁重量,计入恒载。
^_3$f
可变荷载(活载):随时间/工况变化,是取值控制的核 心,包括屋面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。 5wh(Qdib
偶然荷载:发生概率低但破坏力强,如地震、爆炸、撞击,抗震设防区需按规范额外验算。 yx&}bu\
二、主要可变荷载取值要点 /O$~)2^h
表格 Q.7X3A8
荷载类型 取值规则 )
?kbHm
屋面活荷载 不上人轻钢屋面标准值取0.5kN/㎡;若受荷面积超过60㎡且仅有单个可变荷载,可降至0.3kN/㎡;上人屋面取2.0kN/㎡。 mZ? jpnd
雪荷载 公式 sk=μr×s0,基本雪压s0按项目所在地50年重现期取值(如成都约0.1kN/㎡),屋面积雪分布系数μr单跨双坡取0.8~1.0,高低跨交接处取2.0。 B*3_m
_a
风荷载 公式 wk=βz×μs×μz×w0,基本风压w0不小于0.3kN/㎡;高度≤30m厂房风振系数βz取1.0;需重点验算檩条、隅撑的风吸力,防止屋面掀翻。 F=5vAv1
吊车荷载 桥式吊车需计算竖向最大轮压(乘以1.05~1.1动力系数)+横向/纵向水平刹车力;手动葫芦、电动葫芦可不计水平荷载。 g\/|7:yB]
积灰荷载 冶金、水泥、铸造等排灰厂房,取0.3~1.0kN/㎡,普通厂房无需额外考虑。 #DguV
三、常用荷载组合规则(无地震工况) 0Bp0ScE|FA
设计时遵循"最不利组合"原则,核 心组合为: 7Dl^5q.|
}id)~h_@
可变荷载控制:1.2×永久荷载 + 1.4×最大可变荷载 uEr.LCAS
永久荷载控制:1.35×永久荷载 + 1.4×可变荷载×组合系数 @oj_E0i3
风吸力控制:1.0×永久荷载 + 1.4×最大风吸力 #P z'-lo
⚠️ 注意:屋面活荷载与雪荷载不同时组合,取二者较大值;悬挂荷载建议归并到活荷载,避免恒载+风载组合偏不安全。 %La/E#