监测全过程精度控制
1、监测仪器的精度保证
使用检定合格的监测仪器,并定期对仪器进行校准,在施工期,注意监测仪器维护、保养,以保证监测时对于相关仪器的性能要求。
2、水平位移监测精度控制
采用TCA1800全站仪进行极坐标法水平位移外业观测,其水平角、边长观测测回数不低于两测回,边、角观测的各项限差执行相关规范要求。
采用徕卡TCA1800仪器专配棱镜。TCA1800全站仪自动观测模式系采用独有自动目标识别(ATR)装置,其标配原棱镜常数为零。
监测前应按操作手册要求对TCA1800仪器进行双轴补偿纵、横向指标差(l,t);垂直编码度盘指标差(i);水平视准差(c);水平轴倾斜误差(a)和自动目标识别光轴的准直差(ATR)等项内容的测定和修正,并使这些补偿改正功能处于