搅拌桩沉降计算 MdEZ839J
]j_S2lt
*qKwu?]?>
水泥土搅拌桩的变形计算方法很多,可以分为两类,双层地基法和三层地基法,其中主要的是双层地基法。
U Y)YhXW
G9}[g)R*
1.双层地基法 |\N[EM%.@
mC J/gWDY
双层地基法即将搅拌桩复合地基的变形S等于复合土层的压缩变形S1和桩端以下未处理土层的压缩变形S2。 46}/C5
6!b9 6bV
(1)复合模量法。将复合地基加固区增强体连同地基土看作一整体,采用置换率加权模量作为复合模量,复合模量也可以根据试验确定,并以此作为参数采用分层总和法求S1。 X3RpJ#m"'
Mb?6c y[
(2)应力修正法。根据桩土模量比求出桩土各自分担的荷载,忽略增强体的存在,用弹性理论求出土中应力,用分层总和法求出加固区土体的变形,并以此作为S1。 D!)'c(b
bk#u0N
(3)桩身压缩量法。假定桩体不会产生刺入式变形,通过模量比求出桩承担的荷载,再假定桩侧摩阻力的分布形式,则可通过材料力学中求压杆变形的积分方法求出桩体的变形,将此作为S1。 ogjm6;
D97oS!*
(4)应变修正法。在实际应用中,先把加固区分层,计算每层末加固时土的竖向应变εv0。及应变折减系数Rp和Rc值,然后比较Rp和Rc值,取其中大值可得到复合地基竖向应变值εv=εv0max(Rp,Rc)。由每层的应变值可计算出每层的压缩量,累加各层的压缩量可得整个加固区的压缩量S1。 H={fY:%
SDdK5@1O4o
(5)经验值法。复合土层的压缩变形值可根据上部荷载、桩长、桩身强度等按经验取10~30mm[1],或20~40mm。 \JN<