现有一覆盖层滑坡体,是泥石泥流在两山之间的冲沟形成的堆积体,体积约2000万方,其中有一纵坡长约900米,宽约60米,厚约40米(推测),坡度约15度的堆积体,施工过程中因将坡脚挖掉后出现了整体滑动现象,底部伴有地下水渗出。通过勘察,尚未准确确定滑移面,因堆积体在钻探过程中比较难取芯,且钻探过程中因过坡滑移出现钻杆不能拔跟管和钻杆的情况,所以较难找到滑移面。因整个堆积体坡度很少,可能是将坡脚挖后加上水的作用出现了滑动,每天滑动在3~5CM,情况危急!下面有重要工程在施工!因整个边坡在滑移,采用常规挖孔抗滑桩基本不能施工,若采用卸荷将滑坡体挖走200万方左右,但堆放场地和时间也不允许。从施工可行性考虑,以纵坡方面每50米作为一个加固抗滑单元,想用液压钻机迅速钻进168MM钢管桩,按2X2X2米间距布置两排,钢管内加3根36的钢筋,在钢管壁钻合适的灌浆孔,对钢管桩四周进行固结灌浆,桩迅速施工完成后在桩顶施工盖梁,然后在堆积体按4米间距施工一排2000KN的锚索,与盖梁相联,只张拉1000KN,形成桩锚结构进行抢险加固,同时在相对稳定的坡面进行排水洞的施工,同时做好表面排水。不知该施工方法可行否?向各位老师同行求相关设计施工经验,多谢多谢!