锚杆验收试验,有些桩锚支护项目出现事故,大多是锚索出现破坏所致,然而在做锚杆验收试验时,锚杆变形计算有好多人误认为是简单的锚索本身的轴向变形,而不考虑锚固体的变形,直接采用锚杆(钢绞线或者钢筋)的弹性模量进行计算,此方法在计算时,计算出来的最大位移允许值偏大,结果导致不合格的锚杆判定为合格。导致事故发生!请大家探讨!
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-09
个人认为 Bf(Mot^  
这种破坏问题不能简单说怎么算 pfNThMf  
首先应调查清楚支护结构的破坏型式,根据具体破坏类型确定如何计算
离线lyj99012

发帖
618
土币
37
威望
1627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-10
学习了,佩服楼主!
离线zengqinghai

发帖
119
土币
203
威望
471
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-14
  
离线shuai0022

发帖
280
土币
4182
威望
441
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-09
搞不懂楼主说的 ,我觉得是在锚索施工中张拉工艺问题,到底是整束还是单根,验收时候规范没有关于锚索的说明,只是说参照锚杆,对应计算我个人觉得问题不大,毕竟安全系数是一样的啥 ksxO<Y  
如果按单根验收锚索肯定容易出问题