论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2310阅读
  • 4回复

[求助]基坑工程降水设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线somedayseu
 

发帖
68
土币
905
威望
96
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-18
最近碰到一个项目,算是简单的项目。一个约9000平方米的正方形地下停车场,位于粉土层中,开挖深度为6.5米,降水深度为5米。我们知道 在黄泛冲击平原粉土中用管井降水的效果是不好的,通过规范公式计算基坑总涌水量是156吨/天,开挖基坑底部几乎与下卧粘土隔水顶板齐平。根据《基坑降水工程》(张永波 孙新忠编著)经验建议,采用轻型井点。 f_D1zU^  
我的问题是,一、靠近隔水底板进行降水,是否会影响降水效果;二、是采用一级井点,还是二级井点进行降水,一级井点是否存在风险;三、由于基坑宽度在一百米左右,内部设临时井点保证干作业,在基坑开挖过后是否会出现拆除临时井后 基坑内积水的不良后果(下卧粘土层为4米,无突涌危险);四、能否有哪位大师提供下专业的降水软件;五、轻型井点水泵的出水能力是最大一个小时50吨,如果一个泵带30根管,那其最大的出水能力是多大;六、能否请那位高手提供下自己的手算降水过程,希望有详细的讲解,我愿意奉献在下微薄的所有土币。 Cd|V<BB9  
粉土的渗透系数为2x10e-5(渗透系数提的不见得很准,可作放大10~30倍处理)
坑男~坡男~砼男~
离线geo-water02

发帖
82
土币
198
威望
392
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-18
一、只需要将井点滤头的底部布置在粘土层和粉土层界面以上10~20cm。 ']Y:f)i#  
二、开挖深度为6.5米,降水深度为5米,一级井点足够,注意地面的开槽深度。 [u)^QgP  
三、下卧粘土层为4米,无突涌危险。拆除临时井后,基坑内积水可采用明沟排水。 v`y{l>r,  
四、轻型井点一个泵带50~60根管(管间距1米)该工程不涉及控制承压水,只是简单的疏干,风险不大。
离线roc0324

发帖
3673
土币
2637
威望
11065
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-18
顶                        
离线zengdecheng
发帖
1
土币
102
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-18
没有计算啊
离线shhyt

发帖
36
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-15
回答的好、!