随着高层建筑的增加,对土的变形计算提出更高的要求,有些工程需要作高要固结试验,对高压固结试验有下面一些疑问? 7gE/g`"#  
1。什么情况下要作高压固结试样?最大压力是多少? }U@(S>,%  
2。高压固结试样的位置一般取在何部位,样品数量有何要求? 6e%ZNw{#=  
3。对于变形计算一般提供的Es1-2,就能满足要求,而高压试验提供的变新参数是什么? [r^WS;9n  
4。对于桩基提供什么样的变形参数?最大压力是否是大于土的有效自重压力与附加压力之和?
走近岩土,共同提高
离线hpf

发帖
297
土币
6229
威望
916
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-09
以下是我抄袭别人的回答: -nqq;|%  
甲: v;(k7  
1、确定应力历史而布置高压固结试验,应主要针对预计的基础底面及其以下的主要地层,而不应与地下水的高低来确定; > 1=].  
    2、确定应力历史的高压固结试验一般需压到1600kPa以上,不同于沉降计算所需要的高压固结试验(压力可随深度增加),只须能够说明计算的超固结比是有代表性的就可,所以没必要每个样都做,只要满足每个地质单元或每栋高层建筑下每一主要地层不少于6件就可以了。当然每件土都做,除了你们领导不一定高兴外,业主、设计和审图公司都会高兴的。 vngn^2  
F#a'N c9  
乙: c~u91h?  
我说说自己的看法,不一定正确: BBa!l e9P  
1、对于松散地层区的高程建筑,《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第8.2.11条规定了一个分层预测超固结土、正常固结土和欠固结土的主固结沉降的计算方法,这个规定意味着高层建筑的勘察工作,必须确定基础下主要地层的应力历史,就是超固结比OCR,如果勘察工作未确定该指标,设计即无法选择恰当的公式。 R%"'k<`#  
2、《岩土工程勘察规范》第11.3.2条明确规定:“当考虑土的应力历史进行沉降计算时,施加的最大压力应满足绘制完整的e-lgP曲线”,这里的“完整的e-lgP曲线”,就是e-lgP曲线下端已经出现明确的直线段,要达到这个要求,依据我个人经验,其最大压力应不少于1600kPa,否则直线段可能会不明显。 k,61Va  
3、《高规》4.1.7条规定:“每幢高层建筑每一主要土层内采取不扰动土试样的数量或进行原位测试的次数不应少于6件(组)次”,这里的主要土层,对于沉降计算来说就是基础及其以下主要持、受力层范围内的主要地层,夹薄层可以例外。所以,确定前期固结压力或称确定应力历史的高压固结试验,也应满足这一要求。 A`*Sx"~jdx  
4、确定确定应力历史的高压固结试验,与采用压缩模量进行沉降计算的固结试验,在确定终止压力时是有区别的,《岩土工程勘察规范》第11.3.1条规定:“当采用压缩模量进行沉降计算时,固结试验最大压力应大于土的有效自重压力与附加压力之和”,这条规定就是说,高层建筑大量的取土工作,压缩试验不一定都要进行高压固结试验,比如土层埋深10米,自重压力150kPa,拟建高层建筑20层基础底面附加压力约300kPa,那么固结试验最终压力压到600kPa大于150+300就可以了,这为我们节约土试成本和加快土试周期提供了依据。
1条评分土币+1
zghnxjy 土币 +1 - 2020-04-19
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-17
谢谢hpf,高压试验确定应力历史及高层建筑变形参数是要使用的,最大压力为有效自重压力与附加压力之和比较合适.
走近岩土,共同提高
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20
没土币      
离线seraphchang

发帖
53
土币
122
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-23
顶了 此贴不能沉!
离线809393798

发帖
4
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-27
个人意见,仅供参考: TWdhl9Ot  
规范中关于计算地基基础沉降量,采用的就是100-200kPa之间的压缩系数,与在上覆荷载作用下地基土体中的应力多少没关系, Z9i~>k  
高压固结试验是用来判断土体的固结状态,然后根据固结状态对沉降量进行修正,这是国内大多数采用的做法, @{ L|&Mk!  
比如通过高压固结试验显示,土体为超固结状态,那么修正系数小于1,若为欠固结状态,那么沉降修正系数大于1,正常固结土的话, |][PbN D  
就采用正常修正系数就好了。