论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1837阅读
  • 4回复

[热点讨论]关于地下连续墙 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wwlltt
 
发帖
6
土币
214
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-16
我想做关于地下连续墙的研究,想问问各位有那方面可以研究,希望大家能给点建议。谢谢了!
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-16
地下連續牆接口合理性 , 由於施工与设计理论不好協调 . bv <^zuV  
*CGHp8  
应用范圍 , 由於連續牆刚度大 , 可用於內支撐式形式 , 而瞎目看成高难度最好解決方案. #IGcQY  
其他还需要考虑国內成槽技朮 , 成槽要在牆厚600~1000的范圍之內控制垂直度 . 並非一件容易的事.
离线wwlltt
发帖
6
土币
214
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-16
那请问版主,地下连续墙的入土深度的计算方面是否具有可研究性,我查过很多文献,发现这方面的不是很多,是因为这方面已经比较完善了?还是没有多大的可研究性?
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-18
地下连续墙的入土深度的计算 , 是有其规定 , 可以參看jgj120-99基坑规范 , 及理正深基坑计算的邦助说明文档 , V@LBy1z  
但对于入岩式深度计算 , 其实並沒有太多人研究过 , }x{1{Bw>Y  
地下连续墙的入岩形式, 是由於连续墙成本高 , 所以人們考虑它成為承重结构. 所以才出现此秉结构 , 2N-p97"g  
当承重牆体到迖岩层结构时 , 其入石深度又怎確定 ? 3#""`]9H  
入岩时 , 施工的考虑 . 沉渣的多少 , 控制质量的措施 . 我們还有很多空間改善 .
离线wwlltt
发帖
6
土币
214
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-19
谢谢版主了!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站