论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2259阅读
  • 6回复

[求助]这个基坑怎么设计? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qianlee2002
 

发帖
6
土币
1
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-17
      拟建地下室外墙南北侧约8m处为2~6层建筑物,东西侧约10为市政道路,路边有地下排水管,东侧马路另一边为河涌,占地面积180 x 110,开挖深度为5m。开挖土层自上而下为:砂性素填土,层厚0.9~3.4m;粉质粘土,顶板埋深0.9~3.4m,层厚0.5~5.7m,连续分布;淤泥质土,顶板埋深2.2~6.4m,层厚0.8~3.1m,主要在分布场地的东部;粉砂,顶板埋深1.5~9.0m,层厚0.8~8.6m。静止地下水位埋深1.6~2.4m,地下水类型为潜水,与东面河涌有水力联系,粉砂层为主要含水层。砂性素填土属中透水性,粉砂属弱-中透水性,其他土为弱透水性。桩基础为钻孔混凝土灌注桩。 -<\hcV`&  
   采用哪种基坑支护和降水比较经济合理且保证安全呢。小弟刚接触这方面,很多不懂,请各位参谋参谋。谢谢了。 LqQ&4I  
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17
坑不深,周围已有建筑物最近也有8m,影响不大。 zM%2h:*+{  
方案:搅拌桩一周止水,穿透砂层,土钉墙支护,土钉长度在填土与淤泥内取8~10m,砂层内6~8m。如果觉得位移控制较严的地方,可增加微型桩;如果砂层比较厚的地方,可设双排搅拌桩 ;|vn;s/  
东西如果可能,也可直接放坡
离线qianlee2002

发帖
6
土币
1
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-17
我觉得这样费用还是高了点。我想放坡、喷锚,中间设10个左右管井降水。不知道这样行不行。
离线rushot
发帖
12
土币
15
威望
22
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-17
请问:“搅拌桩+土钉”是不是就算作是复合土钉墙啊?而关于这种墙的桩-钉连接细部构造设计,要查阅什么标准呢? UDgUbi^v|D  
O=}jg0k  
另外,桩-钉支护会不会比桩-锚支护的设计简单一些呢? .Nd_p{   
l !R >I7  
PS:我在做毕业设计,支护选型上有点犹豫....... $0 ~_)$i :  
(主要就是想简单些,但不能太简。。。) 78zwu<ET  
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-17
有多层建筑物的存在、有透水砂层及对失水沉降敏感的淤泥质土存在,降水是有一定风险的,所以降水应慎重; 2$> <rB  
放坡在东、西侧是可能的,淤泥质土的坡度较缓,坡顶位移会较大,淤泥质土中最好再插点木桩固脚;南、北由于有多层的存在,全放坡可能性不大,想省钱就在上部填土放坡吧
离线learning

发帖
371
土币
11558
威望
1292
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-19
降水要慎重选择,绝大部分水力联系是很难计算的,如果有专家评审,他们也会提出很多问题,实际中像淤泥、砂层,影响范围是很大的,很有可能30m范围开外都会有很大的变形,个人认为,不管是放坡与否,都可以做一排搅拌桩穿透砂层,然后再考虑局部是采用复核土钉墙还是其他什么支护形式
离线h6610876

发帖
191
土币
651
威望
790
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
降水不好,靠河一边最好用止水桩,其他地方再用其他方式止水