论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1796阅读
  • 3回复

[热点讨论]深井降水问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
881
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-22
在深井降水工程中,看到图纸上设有抽水井、观测井、自渗井,设计人强调说自渗井和抽水井不一样,可说不出所以然来, ,=[% #gS  
自渗井和抽水井到底有何异同?
离线莱菔居士

发帖
24
土币
329
威望
97
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-24
你所说的抽水井,应该是真空井吧,管口密封,井内空气也抽走,使井内产生负压,加速井的出水量. BbC O K  
自渗井,则仅仅只有一台潜水泵,出了多少水,抽多少.
离线1314klyh

发帖
142
土币
6054
威望
277
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-25
我个人理解:抽水井指下清水泵抽水的井;自渗井指根据工程水文、地质情况采用成井之后,靠自渗把开挖深度的水渗到底层开挖面以下地层的方法。
专业强夯施工
离线不懂异度

发帖
744
土币
6
威望
1824
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-27
值得商榷!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站