洞口超前管棚施工作业指导书 ~Hx>yn94e  
一、    工程概况 vr kj4J f  
五指山隧道穿过五指山丘陵,分左、右线设置。广州端洞口(进口)地段基岩裸露,岩性为紫红色厚层块状砾岩,左线为弱微风化,右线为强风化。设计在左右线隧道进洞前采用5m的双层短管棚超前支护;苍梧端洞口(出口)地势较平,主要为耕植土、亚粘土及全风化灰岩和强风化白云岩,洞顶覆盖较薄。设计在左右线明暗交界处采用30m长管棚进行超前支护。 x;STt3M~  
二、超前管棚施工 5GJa+St?  
1.工艺流程图 {G|= pM\'  
JRtDjZ4>  
`'bu8JK  
2.施工方法 ue!4By8T  
2.1搭设平台,安装钻机 sbhUW>%.  
2.1.1搭设平台 S[&yO-=p6  
钻机安装要牢固,防止不均匀下沉、移位、倾斜等影响钻孔质量的现象发生,钻机距离掌子面不超过2m。 cj#.Oaeq*  
2.1.2钻孔 u+pZ<Bb  
1)为了便于插管,钻孔直径应比管棚直径大20-30mm,钻孔深度宜大于设计的0.5m。采用Ф125mmm钻头钻孔,成孔直径130mm。 h}oV)z6  
2)对钻进不能成孔(如发生塌孔、卡钻等现象)地带应补浆固结围岩,待围岩固结后一次成孔。 4/2@^\?i)  
3)钻机开孔时应低速,等成孔0.5m以后再升压至1.0mpa,遇软弱围岩,再改用低压钻进。钻孔顺序由高位孔向低位孔进行。 A- #c1KU!  
4)管棚钻机钻深孔时必须接杆。因此,随着孔深的增长,需要对回转扭矩、冲击力及推力进行控制和协调,尤其要严格控制推力,不能过大。 PvxU.  
5)为了确保钻杆接头有足够的强度、刚度和韧性,钻杆联接套应与钻杆材质相同,两端加工螺扣。 rPifiLl A>  
6)管棚钻机固定就位前,测量人员应准确画出钻孔位置。 pWoeF=+y]W  
7)施钻时,钻机大臂必须顶紧在掌子面上,以防止过大颤动影响施钻精度。 +' .o  
8)钻机开孔时钻速宜低,钻进20cm后转入正常钻速。 GgvMd~  
9)第一节钻杆钻入岩层,尾部剩余20~30cm时停止钻进,人工用两把管钳卡紧钻杆(注意不得卡丝扣),钻机低速反转,脱开钻杆。钻机沿导轨退回原位,人工装入第二根钻杆,并在钻杆前端安装好联接套,钻机低速送至第一根钻杆尾部,方向对准后联接成一体。每次接长钻杆,均可按上述方法进行。 OZ<fQf.Gh}  
10)换钻杆时,要注意检查钻杆是否弯曲,有无损伤,中心水孔是否畅通等,不符合要求的应更换,以确保正常作业。 iVM% ]\  
11)引导孔直径应比管棚外径大15~20mm,孔深要大于管长0.5m以上。  O&dh<  
12)钻孔达到要求深度后,按同样的方法拆卸钻杆,钻机退回原位。 \@ N[  
13)安装管棚钢管,根据设计要求安装管棚。 Fa X3@Sd!  
a、钢管接头同一断面的接头数应不超过50%,相邻钢管的接头至少错开1米。安装前应在地面预先排好再依次安装,保证接头分布符合要求。 --7@rxv  
b、钢管上应按设计要求打注浆孔。 j 4(f1  
  c、钢管的径向定位误差不大于20cm。 i)]^b{5nyB  
2.2顶管工艺流程及工艺原理 ^/$U(4  
2.2.1顶管的工艺流程图 J$yJ2G  
"haJwV6-  
RAxp2uif  
+OO my  
AASS'H@  
(~#-J7  
Yjx4H  
W)odaab7  
`] Zil8n  
lygv#s-T  
[XNDYaF8  
};>~P%u32  
2.2.2顶管工艺 p,mKgL63  
本方法采用大孔引导和棚管钻进相结合的工艺,即先在安装好的导向架上按设计位置固定好大于棚管直径的引导管Φ127×5mm,然后利用钻机的冲击和推力(顶进棚管时凿岩机不使用回转压力,不产生扭矩)将安有工作管头的棚管沿引导孔顶进,逐节接长棚管,直至孔底。 ]_! . xx>  
2.2.3钢管顶进的作业要点 6lQP+! EF  
1)管件制作:棚管采用Φ42mm或φ108mm热轧无缝钢管。棚管接长时先将前一根钢管顶入钻好的孔内再联接。事先加工好的管节联接套,要预先焊接在每节钢管两端,便于联接。第一根钢管前端要焊上合金钢片空心钻头,以防管头顶弯或劈裂。 d!4:nvKx  
2)接长管件应满足管棚受力要求,相邻管的接头应前后错开,避免接头在同一断面受力。 >#5jO9  
3)使用潜孔钻机施作大管棚时,用钻机顶进φ108mm棚管。在顶进时钻机上必须安装与管棚直径相应的钢管顶进联接套,并在大臂上改换钢管扶直器。待引导孔钻好后,使用顶管大臂进行顶进作业。 G4n-}R&'  
4)顶管作业:将钢管安放在大臂上后,钻机对准已钻好的引导孔,低速推进钢管,其冲击压力控制在1.8~2.0MPa,推进压力控制在4~6MPa。 @u-CR8^  
5)接管:当前一根钢管推进孔内,孔外剩余30~40cm时,开动凿岩机反转,使顶进联接套与钢管脱离,凿岩机退回原位,人工装上后一节钢管,大臂重新对正,凿岩机缓慢低速前进对准前一节钢管端部(严格控制角度),人工持链钳进行钢管联接,使两节钢管在联接处联成一体。凿岩机再以冲击压力和推进压力低速顶进钢管。 G=KXA'R)1.  
6)棚管补强:为了加强管棚的刚度和强度,按设计将管棚钢管全部打好后,应先用钻头掏尽钢管内残渣,进行棚管补强。补强方法:在钢管内注入水泥砂浆,形成钢管混凝土。 [5MV$)"!j  
3.注浆工艺 ~<3J9\z1  
3.1注浆前,先将钢管口外径与孔口周边的岩石用水泥密封,但要预留一小通气孔,注浆时,使钢管与孔壁的环形空隙内的空气容易从此通气孔冒出;网管口注浆时,直至浆液由通气孔冒出为止,注浆可采用多孔同时注浆,或先灌注“单”号孔,待1~2天固结后,再灌注“双”号孔;注浆时,其水灰比控制在1:1,建议注浆初压力为0.5~1.0Mpa,终压力为2.0~2.5Mpa,但应由试验确定具体数值。注浆结束后用10#水泥砂浆填充,形成钢管砼。 $69d9g8-(!  
3.2为了提高管棚注浆效果,浆液选用1:1水泥砂浆水灰比控制在1:1左右;管棚注浆采用压力—流量双条件控制,KBY50/70型或性能类似的注浆泵,其注浆压力及注浆量按以下办法确定: 6dqI{T-i?  
    1)注浆压力 G,@ Jo[e  
注浆压力是影响注浆效果的关键因素,施工中必须认真对待。常规条件下,注浆压力主要与涌水压力(静水压力及动水压力)、裂隙大小和粗糙程度、浆液的性质和浓度、要求的扩散半径等有关,可按岩层裂隙与注浆压力关系或涌水压力与注浆压力关系确定。 7hKfxw-X@  
    2)注浆量 iGIry^D  
为了获得良好的固结及堵水效果,必须注入足够的浆液量,确保一定的有效扩散范围。但注浆量过大,扩散范围太远,将造成浆液的浪费及给开挖造成新的难度。 z3|5E#m  
为了保证注浆效果,注浆采用一次升压法施工,即从注浆一开始就在短时间内将压力升高到设计规定值,并一直保持到注浆结束。在规定的压力下,根据进浆量情况分级调整浆液浓度,直至裂隙逐渐被填充,单位吸浆量逐渐减小,达到结束标准即停止注浆。 <im<0;i&e  
注浆顺序根据降水漏斗原理,从拱部开始从上而下压注,先压注无水孔,后压注有水孔。如遇串浆或跑浆,可间隔一孔或几孔灌压。 ded:yho   
3.3注浆异常现象的处理 ;fm> \f  
1)在注浆过程中,经常发生浆液从其它孔流出的现象,这种现象称为串浆。发生串浆时,在有多台注浆机的条件下,应同时注浆,无条件时应将串浆孔及时堵塞。轮到该孔注浆时,再拔下堵塞物,用铁丝或细钢筋将孔内杂物清除并用高压风或水冲洗,然后注浆。 F%:o6mT  
2)注浆压力突然升高,进行注清水,待泵压正常时,再进行注浆。  4{D^ 4G  
3)注浆量很大,压力长时间不升高,则应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,进行小泵量低压力注浆或间歇式注浆,使浆液在裂隙水中有相对停留时间,以便凝胶,但停留时间不能超过水泥砂浆的凝胶时间。 w+{ o^ O  
4.机具设备 A1aN<!ehB  
序号    项目    设备、机具名称 N/8B@}@n  
1    钻机    钻进能力:50~100m;孔径≥150mm;钻孔角度:0~360°;动力:冲击式、回转式、冲击-回转式 5Ln !>,  
2    单(双)液注浆泵    注浆压力≥(10~12.5)MPa,排浆量≥100L/min,并可连续注浆 eOUEhpE  
3    水泥浆搅拌桶    有效容积≥600L,搅拌改性水玻璃应选用高速机械式或风动式 UH7FIM7kX  
4    储浆桶    ≥2m3 ##yH*{/&  
5    检验测试设备    秒表、PH计、波美计 \`>f?}4  
6    动力    空压机(≥20 m3) i [2bz+Z?  
7    加工设备    钢筋切断机、交流电焊机 d+IN-lR(  
8    其他设备    流量计、混和器、抗震压力表、高压胶管、高压球阀、水箱 'F^"+Xi  
f.ws\^v%  
5.劳动力组织 &MJ`rj[%  
序号    人员    人数    职责 cIXqnb  
1    技术人员    1    掌握技术标准、负责施工指导、监督施工质量、记录 n6#z{,W<3  
2    工班长    1    组织和协调 zkHyx[L  
3    测量人员    2    测量放样、检查验收、并对整个施工过程进行摄像 9_J'P2e  
4    钻孔、安装人员    5~10    凿孔施工、准备材料、安装导管 +}^^]J$Nh  
5    浆液制备人员    5    准备材料、制备浆液、搅动浆液、清洗设备 NV;T*I8O  
6    注浆泵司机    2    注浆泵的操作、维修保养及鼓掌排除 NrfAr}v'E  
7    清洗废浆工    1    清理废浆 d5lD!  
8    注浆记录工    1    记录注浆压力、注浆量、流量、胶凝时间及其他的情况 LOe l6Ui  
9    安全员    1    负责施工安全 KzLkT7,y+  
10    搬运工    4    搬运材料、机具 .;%`I  
11    其他    8    电工、管棚加工、空压机司机等 6@ =ipPCR  
合计    29~34     mC!^`y)  
6.质量要求 2%~+c|TH.)  
6.1钻孔前,按设计精确画出钻孔位置。 W$Z8AZ{E  
6.2管棚钻机应在技术人员和测量人员的指导下摆正大臂,按设计调整好钻孔角度。开钻速度要慢,待钻杆进入岩体30cm左右后,常速钻进。 23P7%\  
6.3钻孔平面误差≤15cm,钻孔角度误差≤0.5°。  cjf_,x  
6.4控制钻孔角度,尤其接长钻杆后钻进角度应严格控制。成孔要孔壁圆、角度准、孔身直、深度够。 p)*x7~3e  
6.5注浆前先注水清孔、引流,要检查管节两端联接丝扣,有脱扣和裂纹的管节不得使用。 }ZfdjF8N!  
6.6注浆时应准确掌握浆液配比,并使浆液在管内充填密实。 QT[4\)  
6.7大管棚接头处要错开,以利于整体受力。 r.v.y[u  
7.安全措施 88A,ll%  
为确保安全,应采取以下措施: Lv:;}  
7.1进行全员安全意识教育。 3Hhu]5  
7.2针对长大管棚施工特点和要求,严守有关安全规则和安全规章制度。作业平台搭设牢固并设置围栏。 5_4 =(?<  
7.3加强对围岩进行动态监控量测,实行信息化管理,科学的组织施工。 z KNac[:  
7.4拆卸钻杆时,要统一指挥,明确联络信号,扳钳卡方向应正确,防止管钳及扳手打伤人。 F|?}r3{aJ  
7.5注浆人员及所有进入施工工地的人员,必须按规定佩带防护用品,穿戴防护用具(如胶皮手套、口罩、眼镜、防护罩等)。 UMlvu?u2p1  
7.6所有工作人员必须遵章守纪,听从统一指挥,同时加强安全保卫工作,禁止闲杂人员进入施工现场。 zl)r3#6hW  
7.7要有良好的照明条件。 D #C\| E:  
]1|OQYG  
5.钻孔和注浆 /O[ Z  
5.1径向注浆应跟随开挖工作面、并距开挖工作面5~10m的地方进行。 G%SoC  
5.2钻孔过程中遇涌水或岩层破碎造成卡钻,应停止钻进而进行注浆,浆液凝固后再行钻进。 K,@} 'N  
5.3当地层裂隙不太发育时,径向注浆采用自进式锚杆、中空注浆锚杆或注浆花管,注浆花管采用φ42mm无缝钢管加工制作(施工工艺同超前注浆小导管);当围岩松软(如砂层)、或在断层破碎带段,径向注浆要求很高,宜采用TSS管,以减少或防止注浆施工中串浆的发生,从而提高径向注浆加固效果; agnEYdM_  
5.4径向注浆的参数应按设计进行,并根据地层特点、现场试验结果不断完善和调整,注浆方式为全孔一次性注浆; ]|B_3* A  
5.5注浆过程中,若压力突然升高应停止注浆,检查处理后再进行注浆;若遇到串浆或跑浆,宜采用间隔一孔或几孔的注浆方式; km6O3> p5r  
5.6注浆模式宜为约束型注浆,每一注浆段落应从两头向中间注浆,顺序宜按两序孔进行,即先跳孔跳排注单序孔,然后注剩下的二序孔;从两边墙向拱部交叉进行;从少水(或无水)孔向有水孔(大水孔)进行; >\!k~Zi  
5.7径向注浆结束标志:一序孔注浆结束标准以定量定压相结合为原则进行控制。注浆施工过程中,以定压为第一控制原则,如果长时间注浆压力不上升,应将注浆材料调整为HSC单液浆,然后按定量标准进行注浆控制;二序孔注浆结束标准以必须达到设计注浆终压为原则进行控制。 N'I9J?e Q  
6.机具设备 *!`bC@E  
序号    项目    设备、机具名称 X9ec*x  
1    孔内注浆设备    含TSS管、止浆花管、注浆芯管、上下闷盖、橡胶套(洞内长管注浆用) }C5Fvy6uz  
2    地质钻机    超前钻探用,判别是否可以采用径向注浆(可以取芯)、带止浆塞(测围岩裂隙、节理分布情况时用) @[j%V ynf  
3    支架式钻机    洞内长管钻孔采用(标准同7.6节) ])vqXjN6"  
4    凿岩机    洞内短管钻孔采用 )T'~F  
5    注浆泵    洞内长、短管注浆 r ['zp=9  
6    搅拌机     =T#?:J#a  
7    三翼合金钻头    ≥φ110mm E{[>j'dwc  
8    一次性钻头    ≥φ91mm cp4~`X  
9    涌水量测试系统    自制 {"\pMY'7  
10    量水桶    ≥2m3 E4xybVo@  
7.劳动组织 qmq#(%Z <W  
序号    人员    人数    职责 14p{V} f3  
1    技术人员    1    掌握技术标准、负责施工指导、监督施工质量、记录 JgcMk]|'  
2    工班长    1    组织和协调 gTg[!}_;\N  
3    钻孔、安装    5~10    钻孔、安装注浆管 M&0U@ r-  
4    浆液制备人员    5    准备材料、制备浆液、搅动浆液、清洗设备 F& ['w-n%  
5    注浆泵司机    2    注浆泵的操作、维修保养及鼓掌排除 |i- S}M  
6    清洗废浆工    1    清理废浆 phy:G}F6%  
7    注浆记录工    1    记录注浆压力、注浆量、流量、胶凝时间及其他的情况 py9`q7F  
8    安全员    1    负责施工安全 (YHK,aC>u  
9    搬运工    4    搬运材料、机具 Hx ojxZwm  
10    其他    10    电工、空压机司机等 h BzZJ/jn  
合计    31~36     zu``F]B  
8.钻孔、注浆作业 ^aY,Wq  
8.1钻机选择要求 l/56;f\IA  
1)根据隧道渗水、突水的特点,选择技术上可靠、经济上合理并具有实用性的钻孔设备; c1g'l.XL 3  
2)根据所钻进地层岩性、注浆深度、孔径以及工作环境来确定钻机型号; M>@PRb:Oc  
3)土质、泥岩、风化砂岩和软弱页岩等相对较软的岩层应选用旋转式钻机;硬岩中可选用冲击钻机快速钻进;在软硬相间的地层中应选用冲击-旋转式钻机; U6~79Hnt  
4)在高压注浆中,为确保钻孔时设备、人员的安全,设备须有足够的给进能力及可远距离操纵的功能; aTE;Gy,W  
5)尽量结合隧道开挖及超前钻探的作业设备进行选择; C40W@*6S2  
6)为避免污染隧道内空气,不宜选用内燃机带动的钻机; kS)|oU K  
7)根据注浆孔布置圈径、孔数及选定的钻机型号决定钻机台数; TGI`}#  
8)为满足工程施工进度要求,力求钻孔设备在一定的精度下钻孔设备少、钻孔效率高。 g>_d,#F  
8.2钻孔施工工序 ?1Uq ud  
钻孔注浆顺序为:先钻注布置在隧道顶板上的注浆孔,后钻注隧道两侧孔,最后钻注底板孔;或先内圈孔后外圈孔;或先无水孔后有水孔。。 ePTN^#|W  
8.3施工方法 !GtCOr\'  
8.3.1钻孔 g3\1 3<  
1)钻孔应与围岩壁面或其所在部位岩层的主要结构垂直。 `5Em: 8 M  
2)钻孔应圆而直,锚杆的钻孔直径应与杆体直径相匹配。 LO)p2[5#R  
3)钻孔在初喷砼后进行。 @|@6pXR.  
4)围岩破碎地带采取增加锚杆数量和加大锚杆直径。 >!#or- C  
5)钻孔到设计位置后,用空气和水洗孔,直到孔口返水或返气。 5h p)Z7  
6)锚杆注浆料采用纯水泥浆或1:1砂浆,水灰比为0.4~0.5。 ]?~[!&h  
8.3.2注浆 G_ 6!w//  
1)根据设计的注浆终压及注浆泵量选型,应尽量选用压力、流量可调节的专用注浆泵;浆中掺砂时则采用专用砂浆泵。注浆堵水时,所选的注浆泵的额定泵压应大于静水压力的2.0~2.5倍,应大于最大设计注浆压力的1/4~1/5倍;若进行化学注浆,可按需要选用单液或双液专用注浆泵。注浆宜采用双缸活塞式全液压注浆泵; W+aW2  
2)注浆泵注浆孔口处均应安设压力表,使用压力宜在压力表最大标值的1/4~3/4之间。压力表应经常进行检定,不合格的和已损坏的压力表严禁使用。压力表与管路之间应设有隔浆装置; \n0MqXs#  
3)开孔时,要轻加压、慢速、大水量,防止把孔开斜,钻错方向。 `+GiSj8'G  
4)在采用多台钻机同时钻进时要根据现场条件和注浆设备能力,做到钻进和注浆平行作业。多台钻机同时钻进注意事项,对钻进进行合理编组,按设计注浆孔的方向、角度、上下左右孔位,开孔时间先后错开,避免同时钻进,造成注浆时串浆,并做好预防串浆的措施。 qz|xow/ns@  
5)在钻孔过程中,遇到涌水,应停机测定涌水量,以决定注浆方法。 T0K*!j}O  
6)注浆应有可靠的钻孔密封装置,使注浆套筒与钻孔孔壁的有效固结: zCSLV>.F  
7)在涌水量大、压力高的地段钻孔时,应先设置带闸阀的孔口管,当出现大量涌水时,拔出钻具,关闭孔口管上的闸板阀,待做好准备后,进行注浆; 9f$3{ g{m  
8)当掌子面岩层破碎,应先设置止浆墙和孔口管。 2yA+zJ 46B  
9)注浆开始或停止时间超过30min时采用水或稀水泥浆进行润滑管路。 _ Zzne  
10)杆体插入孔内长度不应小于设计规定的95%,锚杆安装后不能随意敲击。 Q=#!wWVP  
9.安全措施 z A@w[.  
9.1进入施工场地的人员必须按规定佩戴安全帽和各种防护用品。 _sIr'sR~  
9.2加强学习和岗前培训,增强员工安全意识。 >RKepV(X7  
9.3施工人员到达工作地点后,领工员首先组织大家分头检查工作面、机具设施是否处于安全状态,详细检查围岩及初期支护是否有变化,顶板和两帮是否稳定,如有松动和裂纹,要及时进行加固处理。 opqf)C  
9.4在钢管作业中,发生的事故多因围岩或喷射混凝土剥落、坍塌所造成。而围岩、喷射混凝土剥落或坍塌,则是由于清浮石不彻底、凿眼机械的振动、喷射混凝土与受喷面粘结不良等原因所造成。为了钢管施工的安全,加强观察,及早发现危险征兆。及时采取相应的安全技术措施。 > `+lEob  
9.5在注浆作业开始前和结束后,认真检查、清洗机械管道和接头、检查后,经过试运转方可正式作业,以防发生剧烈振动、管道堵塞等现象。当发生注浆管路或接头堵塞时,消除压力之后,再进行拆卸及维修。各种机械电力设备、安全防护装置与用品,按规定进行定期检验与日常检查,不符合安全技术要求不使用。 fx/If  
9.6注浆人员及所有进入隧道施工工地的人员,按规定佩戴防护用品、传带防护用具(如胶皮手套、口罩、眼镜、防护罩等)。人人遵章守纪听从统一指挥;同时加强安全保卫,禁止闲杂人员及外人进入隧道施工工地。 O\^D 6\ v  
此外,执行日常和定期安全检查制度,填报各种相关的安全统计报表,分析安全动态,提高安全施工管理水平 z2OXCZ*/  
9.7现场设专职安全员对施工中的安全进行监督管理。 n$3w=9EX *  
avxI%%|  
离线lgc8760

发帖
2255
土币
82694
威望
8398
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-09
不错的指导书,感谢上传。支持。
离线ilxk

发帖
773
土币
6412
威望
2943
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-10
感谢上传
走自己的路,想说谁说谁去吧。
离线今夕何夕

发帖
62
土币
325
威望
170
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-10
好东西
离线shihongyao

发帖
220
土币
3672
威望
1111
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-22
说的好   现在正在学习这方面的东西  谢谢了
离线penholder2

发帖
166
土币
30
威望
1264
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-19
看不懂,不够支持
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-24
有一定的指导意义
离线loi123

发帖
14
土币
93
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-21
谢谢楼主 学习了 zYdSg<[^  

发帖
81
土币
251
威望
170
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-18
不错,学习学习
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站