离线winscarter
 

发帖
36
土币
177
威望
370
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-04
我在土体和地墙间加了接触单元,算下来收敛了,但是为什么地墙会和土体土脱离开来,要怎么设置参数才能使其仅在单元$切向有错动,法向不会脱离开来。
一生土木。
离线zmx198561

发帖
283
土币
66
威望
54
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-04
法向刚度:为了防止嵌入,则取一个非常大的值,为了防止脱离,取一个较小值,所以你自己慢慢调试啊
离线winscarter

发帖
36
土币
177
威望
370
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-04
好的,谢谢,楼上的前辈。
一生土木。
离线5i5j0308

发帖
131
土币
458
威望
366
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-04
法向刚度取一个大值,但不能过大,否则会出现刚度矩阵的病态!法向刚度与切向刚度一般差1~3个数量级,取2个数量级就可以。
个人认为,法向刚度取土体刚度的10左右就可以!
[ 此帖被5i5j0308在2009-06-04 20:31重新编辑 ]
离线198401
发帖
20
土币
2
威望
201
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-20
回 楼主(winscarter) 的帖子
楼主,我也在做带接触的基坑模型,是ansys分析,你的是哪个软件?急死了,快要交论文了,希望看到加我,qq:649484489,不胜感激
离线198401
发帖
20
土币
2
威望
201
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-20
回 3楼(5i5j0308) 的帖子
这位前辈应该很懂,我也有问题请教你,希望看到后加我,qq:649484489
离线winscarter

发帖
36
土币
177
威望
370
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-24
回 5楼(198401) 的帖子
我就是以前用ansys算,发觉关于土的东西,ansys不好建模,土的本构模型少,不容易收敛,所以才用Midas/GTS的。所以ansys用得不好,也不知道有什么可以帮你的。
一生土木。
离线txxstar

发帖
23
土币
29
威望
200
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-25
回 3楼(5i5j0308) 的帖子
我的QQ号395174340  希望和大家讨论
离线leoyw

发帖
155
土币
373
威望
1136
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-25
回 3楼(5i5j0308) 的帖子
请问前辈,对于接触刚度的问题有没有具体的规定或者公式什么的啊?
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-27
我之前也做了一个加接触的基坑模型,可是怎么也不收敛,还在郁闷中...
离线leia

发帖
838
土币
5140
威望
4623
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-27
将c值变大看看收不收敛
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5599
威望
77
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-11
接触本来就很难收敛