[热点探讨]隔水球在水下混凝土灌注中的有效性 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线damion80
 

发帖
11
土币
92
威望
92
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-05
小弟一直觉得隔水球这种方式不可能很好的保证水下混凝土初灌的效果,混凝土的比重大于泥浆的比重,所以通常有可能在导管中灌入一定量的混凝土之后,从受力平衡的角度分析,隔水球就应该会被压出导管,如果后续的混凝土不能保证连续浇筑达到初灌量,那就达不到初灌量的目的了,即一次性讲导管埋入混凝土顶面以下一定深度了(具体多少记不太清了,0.8~1.5m?),有的地方规范已经建议用预制的混凝土塞加钢丝吊放来代替隔水球这种作法,但很多地区的施工依然还是采用这种方法。各位高手发表一下高见吧!
离线波仔

发帖
103
土币
462
威望
1030
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-05
不知道啊
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-12
所以要配合足够大的初灌料斗(满足初灌量的)。 Lv>OBHD  
我多年的经验是:用商砼,第一车的量足够初灌了,不用球,在料斗上加一盖板,料斗满后拉盖板,同时从商砼车放料。施工15年了,效果一直很好的。 h~ehZJys  
若用球,有时球返不上来,做检测时,反而是问题