  • 2187阅读
  • 3回复

[热点探讨]如何将有虚报的桩深量有理有据地去掉! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kkk120120
 
发帖
14
土币
120
威望
132
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-21
  如何将有虚报的桩深量有理有据地去掉! dv3u<XM~  
'@h  
  一工程采用夯扩桩350mm桩径,约200根,施工单位报来的现场桩长比原来预计的地质条件平均加了5m,目前完成70%,工程部经理怀疑有虚报的问题,但是因为工程部经理不可能天天守在桩基边记录,没得有理有据的证明. jw {B8<@s  
   _z{9V7n4  
1.业主请的甲方唯一现场代表因为有社会关系,搞地时他的亲戚帮了忙,退不了,但是桩基施工队又是他介绍给施工单位的. %"fO^KA.h]  
2.业主请的唯一现场监理也是被买通了的,还帮施工单位狡辩说地质条件较差是加长了5m.如今的监理普遍存在吃里扒外的现象,换现场监理也一样. DI2e%`$  
工程部经理求教监理公司总监,总监不常驻工地,回答说: 6NhGTLI  
1.你们业主有现场代表把关,尤其是牵涉经济的桩深,你们的人说了算. b=pk;'-  
2.如果你认为现场代表和监理一起在欺骗业主,建议对施工单位说地质条件较差是加长了5m的一根桩采用抽芯,一目了然. F;h^o!W7r  
   假如你是甲方工程部经理,如何将有虚报的桩深数量有理有据地去掉! |YyNqwP`,  
   各位谈谈你们的经验好吗?
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23
1.建议检测低应变,具体可以这样。在现场看他做几根,记录好桩长。作为波速的统计平均用。 ty rP[y  
2.地质条件好坏不是施工单位说了算的,勘察单位才有发言权啊。 -WF((s;<#  
3.正式施工前应该进行试桩,试成孔试验,建设、勘察、设计、监理、施工参与,共同定桩长及夯扩参数。 II.: k.D`  
4.你们的管理很混乱,不可能建设单位只请了一个人吧?
听君一席话,胜读十年书。
离线lz1228

发帖
1578
土币
32677
威望
2189
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-25
你们的管理很混乱
再累再苦,就当自己是个二百五;再难再险,只当自己是个二皮脸~~
离线jay1981
发帖
11
土币
245
威望
84
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-25
不管怎么说,搞工程,不管设计变更,洽商,技术核定,总要有理有据吧,施工单位提出问题了,至少要举证吧,不是说嘴上说说地质状况不好就行了