最近做一个群楼的工程项目,一部份是6层框架结构,一部份是12层框剪结构,另一部份是18层框剪结构,楼的荷载未明。 _;Xlw{FN^
土层基本情况是这样子的:1.素填土厚度2.0~5.0m、中砂0.5~1.5m、卵石4~8m、残积土5~8m、全风化花岗岩2~3m、散体状强风化花岗岩25~50m、、、底下是碎块状强风化,未揭露至中(微)风化(太深,45m深度刚进入碎块状强风化2m)。 )z18:C3
卵石fak=280KN(动探低、4~10击,含砂量高,密实度差异大),残积土fak=220KN ,Tegrz&G
这个工程我按25KN/m2/层进行承载力计算,认为6层及12层的经深宽修正后的卵石的承载力足以满足,但残积土修正后12层的建筑基本不满足,再经软弱下卧层验算后,12层的残积土层也无法满足估算要求,因此基础建议如下: vR2);ywX
6层,采用独立基础,选择卵石作为基础持力层; b7~Jl+m
12层、18层,采用冲(钻)孔灌注桩,选择散体状强风化花岗岩作为持力层,另外可采用后注桩法(理论上可以提高30%以上的承载力),18层的也有建议采用碎块状强风化花岗岩作为桩端持力层,但其埋藏太深,估计不适宜用。 S<cz2FlV
这边有个问题是这样子的,勘察报告施工图审查下来没有问题了,但业主认为12层的建筑也可以采用独立基础,而且特地跑到设计院去咨询。业主未让设计方直接同我们勘察方沟通,只是说设计方认为承载力足够支撑12层的建筑。于是,我这边就答复业主说,如果设计院经计算可以满足要求的话,我们也可以对报告进行修改,但前提是承载力一定要满足要求,变形沉降要符合规范需要,另外,现场一定要预先做个载荷板试验,以最终确定能否满足需要。但业主说,他要把设计方提供的单桩准确荷载给我们勘察方计算,直接用简单的计算方式确定能够采用独立基础型式...无语...请问各位岩土界的大虾有没有遇到类似的情况?能否指点一下如何处理? C<I?4WM