[求助]止水帷幕墙采用高压旋喷施工,在地下4米粉土层全部出现空洞高压旋喷未成桩。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liyanbing
 
发帖
1
土币
105
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-10
我工地基坑支护工程南侧由于紧挨市政下水道,止水帷幕墙采用高压旋喷施工,在地下4米粉土层全部出现空洞高压旋喷未成桩。 AQ.q?'vE)  
南侧为钢管桩挡土加高压旋喷止水,1-4米南侧是市政下水道已出现大量涌水.请教高手是何原因如何处理?急盼回复!!!!!!! 0XIrEwm@%  
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-11
高压旋喷用在基坑止水这种可靠度要求比较高的地方,风险真的很大。现在基坑多深了,要开挖多深?用小钻抽查了旋喷成桩的情况了没有?如果检查一下应该会对决定处理方案有帮助
发帖
5
土币
110
威望
60
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-12
建议取样检查连续性!!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-13
如果还有工作面,可以在外侧施工SMW工法搅拌桩。 |om3*]7  
止水帷幕什么形状?设计时考虑了临时应急措施了么? p7O4CP>9[  
可以采用注浆法补漏。
听君一席话,胜读十年书。
离线btong

发帖
1455
土币
5
威望
6395
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-04
粉土对于止水帷幕(深搅桩或旋喷桩)的成桩效果是不是比较差啊?
离线al0317

发帖
371
土币
5928
威望
3696
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
施工质量问题?钻探取样看看     