只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-22
                                应小洋                    姜天鹤 8)pB_en3sO  
                        浙江国都房产集团有限公司  浙江省大成建设集团有限公司 *<r%aeG$em  
k {a)gFH O  
摘  要: 地下连续墙结构渗漏,利用化学材料高压注浆注入到混凝土裂缝内部止水堵漏,沿裂缝延伸到所有缝隙并填满,堵漏剂遇水后发生交联反应产生二次渗压,将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。 4f!dY o4L  
关键词:结构渗漏;高压注浆;堵漏剂;止水 iX{H,- C  
DcN"=Y  
1 概述 M|k&TTV  
利群大厦位于杭州市城站广场南二地块,东临5号路,南靠8号路,西侧为建国南路,北侧为西湖大道。 'j}g  
该工程为框剪结构,总建筑面积为65000 m2,地下室面积21000 m2,主体地上35层,地下3层,基坑深度为15.70m,电梯井局部深达20.05m。基础采用钻孔灌注桩,围护采用二墙合一式地下连续墙结合三道钢筋混凝土内支撑作为基坑挡土结构和防渗帷幕(图1、图2)。桩基础及围护工程于2001年7月28日开工,2002年7月8日竣工。 vO]J]][  
  gGI8t@t:  
2 地下连续墙存在的问题 :9`qogF>  
该工程采用的二墙合一式地下连续墙属于基坑围护新工艺,在地下连续墙施工前在内外两侧各先行施工一排Ф500@400的水泥搅拌桩,保证了施工过程中槽壁的稳定,没有出现大的塌方现象。但是,也不可避免地出现深基坑的通病——基坑渗漏。渗漏主要有两种情况:一是地下连续墙的施工缝处出现渗漏,这种现象在深基坑地下连续墙围护工程中或多或少均有出现。二是地下连续墙施工过程属水下混凝土施工工艺,会出现局部位置的混凝土疏松,造成渗漏现象。 _lP4}9p  
以上两种情况造成的渗漏现象均产生不良的后果,如加剧结构内受力钢筋的锈蚀,对地下连续墙永久围护外墙结构的安全、使用寿命造成较大的影响。另外,还影响了工程的进展,装修质量和安装工作均会受到影响。 N`HSE=u>  
7,h3V=^)Q  
3 堵漏方案  DwXU  
通常对施工缝的堵漏处理有很多种方法,如用堵漏水泥掺防水剂修补,或者在裂缝处凿V字形槽,埋管或抽管成孔,压浆封缝,以达到止水效果。以上这些堵漏方法针对那些一般裂缝效果明显,对于墙面交叉裂缝引起的渗漏,由于裂缝深处没有处理,就无法保证长期的堵漏效果,往往是堵漏施工完成后几个月或几年后又出现渗漏现象。 };rm3;~ eg  
本工程对墙面交叉裂缝采用打交错孔方法高压注浆处理地下结构渗漏,利用高压将堵漏剂注入到混凝土裂缝内部,沿裂缝延伸到所有缝隙并填满,堵漏剂遇水后发生交联反应产生二次渗压,将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。由于这种工艺是对裂缝深处进行了注浆处理,所以它能保证长期的堵漏效果,并且可以避免原渗漏处结构内受力钢筋的锈蚀。 &mcR   
通过比较,高压注浆工艺明显优于其它堵漏施工工艺,经有关方面认可,在工程中实施。 gKWzFnW  
4 堵漏施工 "qS!B.rt:  
4.1 堵漏材料 uN9e:;  
经研究确定使用聚氨酯堵漏剂,它是一种在25ºC时黏度为200mPa·s,略比水重的浆体。它在遇水后产生交联反应,发泡生成多元网封闭弹性体的特征,凝胶时间为几十秒到几十分钟内可调,且耐酸碱,抗高低温,在表面潮湿的环境下粘结强度为0.7MPa以上。被高压推挤,注入到混凝土裂缝内部,可沿裂缝延伸到所有缝隙并填满。遇水后伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体和热能,产生二次渗压。高压推力和二次渗压可将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。 >b>gr OX  
4.2 堵漏设备 *Rq`*D>:U}  
注浆嘴采用环压紧固。头部设有单向阀,可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管,直径13㎜,塞入孔径14㎜的注浆孔内,拧紧环压螺栓,压缩橡胶套管,使注浆嘴固定在注浆孔内,注浆嘴的单向阀要在0.4KN以上压力才能打开,因此注浆压力必须高于此数值。 x9%-plP  
便携高压无气柱塞泵重18㎏,其工作原理是通过活塞上下运动,将液体增压到所需压力后机器停止工作,失压后继续工作。其工作程序为:将吸料管插入堵漏剂桶      接通电源, 缓慢调整压力到最大      待泵蓄压后,用黄油枪往注浆嘴内注堵漏剂      饱和后机械停止工作,注浆完成。 3T1P$E" m  
4.3施工工艺 \ n_3Bwd~  
    具体施工步骤如下(见图3): ^sV|ck  
(1) 清理墙面,露出结构裂缝。宽度大于1.5㎜的缝隙先用高强聚合物嵌缝材料填补平整。 Wab.|\c  
(2) 在裂缝两侧按约45º的角度交错钻孔,孔深为250~350㎜(不超过连续墙厚的2/3),严格控制钻孔深度,防止钻透墙体,注浆孔报废。孔内塞注浆嘴并拧紧。 .Vmtx  
(3) 注浆嘴注水加压,水从注浆嘴周围溢出,检验缝隙、空隙情况,同时观察最远出水距离。 8b7;\C~$p  
(4) 以最远出水点为半径,小于一倍距离钻第二个孔。 EL7T'zJ$  
(5) 重复进行(3)、(4)步骤。 eQ<xp A  
(6) 柱塞泵注入堵漏剂和清洗机注水交替2次。 .a,(pq Jg  
(7) 用丙酮清洗柱塞泵,先将1.5㎏丙酮喷出,再用5㎏干净丙酮在机内循环5分钟。 OF8WDo`  
(8) 拆除注浆嘴,并用堵漏粉将注浆孔填补平整。 Pu..NPl+  
  r{S=Z~J  
5 堵漏效果 !R74J=#(  
按照以上步骤施工,原先一直渗水的墙面上,在施工完成后渗水现象缓解,十分钟后止漏。用水泥将墙面积水清除干净后,2小时墙面开始干燥。24小时后将注浆嘴清除时,已无潮湿痕迹。 =UNT.]  
6 结语 6 Uw;C84!  
高压注浆施工工艺不仅适用于地下连续墙围护工程的堵漏,还适用于各种不同的地下室底板及外墙的堵漏。该工艺具有工序简单、施工周期短、见效快、堵漏彻底等优点,可以彻底解决深基坑的通病——基坑渗漏,具有较高的实用价值。 @0|nq9l1  
NI8~QeGah  
1条评分
幽阁雅筑 土币 +30 优秀文章 2007-07-22
生命不息,奋斗不止!
离线20040110626

发帖
781
土币
960891
威望
1757
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-12
谢谢,楼主,学习一下。      
离线gsui

发帖
368
土币
327
威望
1130
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-05
很好的文章 感谢分享
离线yang7588989

发帖
2104
土币
1176
威望
2418
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-30
      
离线zl6078

发帖
2035
土币
48
威望
2514
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-02
谢谢,楼主,学习一下
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站