此问题为勘察中常遇问题,按我的理解应如下: W9tZX5V1
1、抗震规范明确规定,按设计基准期内的最高水位来确定,若不能确定设计基准期内最高水位,宜按近3---5年最高水位确定。 kVKAG\F
2、此规定明确不能按历年最高水位确定,否则液化程度可能加重;也不能按实测水位确定,未考虑地下水动态情况; $,, PF/N8c
3、可能出现的问题:若目前水位较低,粉土及砂类土标贯试验时在地下水位以上所做,后期地下水位上升了,同点进行的标贯试验值有无变化?如何变化? vFntzN>#
4、多层地下水,粘性土隔住的上层滞水水位有无代表性?