只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-03
它是怎么传力的?我建了一个很简单的模型,就是一个矩形的实体里面放一植入式桁架单元的杆,把集中力作用在杆端,计算后,杆内内力为零?我把集中力改成分布于矩形实体面的拉力,则杆便有内力了。感觉植入式桁架是不是不可以直接加荷载的,只能通过周围的实体单元传力给它?
附件: 锚杆锚固试验.rar (51 K) 下载次数:20
离线leia

发帖
837
土币
5156
威望
4623
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-03
对的,如果你加个集中力没有传力点的,植入式桁架是通过与之相关的实体单元的最近的节点传力
承接私活价格低廉站内联系
分析专长:
1、基坑开挖影响分析:
a、采用H-S模型,模拟土体卸载时的应力应变关系,准备反映基坑围护变形,坑底隆起和地表沉降。
b、考虑基坑降水水位变化对基坑开挖影响
2、群桩分析:
a、考虑桩侧摩阻力和桩端承载力
b、不受桩数量和布置形式的限制
3、隧道施工阶段分析
a、真实模拟隧道分步开挖施工阶段
b、考虑开挖荷载释放系数
离线xiuxiu

发帖
24
土币
1459
威望
52
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-03
刚才又发现了一个问题,植入式桁架单元怎么都没有位移的啊?我看Midas提供的例题的计算结果也是这样的,是不是默认跟周边的土体一起变形,周边土体的位移就是它的位移?