[求助/请教]急!关于PHC管桩焊接冷却时间 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuleiele
 

发帖
2
土币
109
威望
30
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-06
我现在的桩基是PHC600管桩,焊接好后甲方要求冷却至少15分钟,请教大家按照按照规范应该冷却多少时间。是否有标准?谢谢大家!
离线hkbbc

发帖
50
土币
2352
威望
471
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-06
有技术标准规定不少于8分钟,建议最好在地下水位比较高的地区按10分钟以上控制。15分钟一般是外资企业的要求标准。天气热、地下水位高,最好按10分钟以上控制,不然在软土区焊缝发生问题,哭都来不及
离线xuleiele

发帖
2
土币
109
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-07
谢谢啊!工地水位是比较高,就在江边