[原创]大直径入中风化基岩的基桩承载力如何算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dtomly2008
 

发帖
173
土币
1
威望
514
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-17
已知中风化基岩极限端阻力标准值为5000kpa,直径1000mm,其余略(与讨论无关)。 +y(h/NcQ  
我认为应该按规范5.3.9计算,但是没有岩石的frk; @SXgaWr  
          按5.3.6计算,但规范中查不到基岩的端阻力尺寸效应系数 Yw `VL)v(y  
          是不是只能按5.3.5计算??
人生百年,孰能无憾呢!?A faithful friend is hard to find.
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-29
事实上,现在有好几种计算模式,并一定非要按一个模式计算。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-30
不建议用5.3.6,条文说明有:端阻力尺寸效应系数反映端阻力以剪压变形为主导的渐进破坏。中风化应该不属于渐进破坏。