在岗地地貌单元场地进行基坑设计,由于基坑周边存在浆砌块石挡墙,在基坑支护设计,块石挡墙作为超载。超载如何取值? O '#FVZ.g  
(1)按照土层的高度乘重度的方法计算,由于挡墙本身稳定,计算过于保守。 L1lDDS#  
(2)如何不考虑挡墙荷载,计算又不安全? c9uu4%KG6<  
希望有经验的土友讲解一二。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-25
“按照土层的高度乘重度的方法计算,由于挡墙本身稳定”,这不就是说是一个稳定的均布条形荷载嘛,哪里有什么“计算过于保守”。事实上,保守一点点没有什么坏处。很多人设计时,如果不是采用软件计算的,那他们经常是取材料的出厂时的模数长度,这更加保守。 ^|U5@u_  
如果采用数值分析,那可以比较方便地考虑诸如浆砌块石挡墙这些因素。
离线大脸猫

发帖
53
土币
124
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-15
还是不太理解,正接触的设计也有类似的问题。