  • 3913阅读
  • 9回复

[工程图片]基坑底部冒水 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线马头琴
 

发帖
121
土币
174
威望
663
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-21
天津的一个基坑工程,基坑开挖20m左右,采用地连墙的支护方式,地连墙深度穿透承压水层。在施工地连墙时,其中有一副地连墙由于地下原来老桩的影响没有打,而用排桩代替,在排桩外侧施工旋喷桩,但基坑开挖到底部后,该处坑底向外冒水。不知道是什么原因。
每天都希望有提高。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-21
原因可能有很多,比如,如此深度,旋喷桩施工质量问题,搭接问题,与地连墙接缝问题,等等。 aT_%G&.  
都有可能造成这一现象。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线94117239

发帖
399
土币
545
威望
654
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-21
注意涌砂现象,防止喷砂冒水
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-22
打井降水了吗?
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-27
很有可能是旋喷没有完全搭接好,或者出了质量问题,水从排桩之间涌入基坑。 #Fckev4  
如果范围不大,应该可以用井点降水处理吧。
小胖
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-28
好东西,谢谢楼主
离线皇家鞠

发帖
244
土币
-669
威望
-1022
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-29
间隙!!!!
离线wangshanpi

发帖
10
土币
15
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-26
学习中
离线yh871187

发帖
460
土币
3206
威望
-5696
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
学习,
离线hongtaoren

发帖
698
土币
25056
威望
7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-24
照片呢?