修订中12.2.5条 土对钢结构的腐蚀性评价,与原来12.2.5条  水和土对钢结构的腐蚀性评价 GlHP`&;UH  
这里是不是说水对钢结构的腐蚀性评价可以删除?还是说仅仅修订了土对钢结构的腐蚀性评价? Jc7}z:UB  
请高手指点迷津!!不胜感激
离线wdk1961

发帖
80
土币
18225
威望
533
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-28
由于本规范不包含地下水对井管等管道的腐蚀,因此本次局部修订删去了水对钢结构、钢管道的腐蚀性评价的内容。