论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6516阅读
  • 44回复

正截面受压钢筋混凝土大直径灌注桩桩芯可用素土填之? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gcoast

发帖
230
土币
38
威望
821
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-27
引用楼主土老帽于2009-10-29 20:42发表的 正截面受压钢筋混凝土大直径灌注桩桩芯可用素土填之? :
对于按地层设计的竖向受载桩,如果设计成大直径,一般混凝土体积量较大,造成造价更高。某日帽请教一高工,其言甚异:
1、此大直径桩竖向受压,承载力的获得主要是桩侧土与桩端土,桩身材料强度要求并不高,此桩基规范与基础规范共同表征过;
2、为减少混凝土用量,可以想法将此大直径桩通长空芯,内填普通素土,稍密实即可以。
3、比如说:
单桩直径2.00米,桩长20米,钢筋笼直径1.80米,在成孔后,吊放钢筋笼,钢筋笼内心通长置放一直径1.50M的空心管,桩孔之内空心管之外浇灌混凝土,24小时后取出空心管,桩心内回填素土。
.......


normally it depends on how much loads that pile is gonna take. for mega load. the limit stress on pile is fcu/4 based on BS standard.you gonna be careful. it all depends on the circumstances. cheers
离线gcoast

发帖
230
土币
38
威望
821
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-27
引用第1楼土老帽于2009-10-29 21:06发表的  :
1、竖向承重桩若考虑受剪,需多大的量的剪力,圆环截面的构件为何不足?
2、上海倒楼证明:PHC桩仅考虑工况条件下竖向受载即可,可以不考虑受剪,纵受剪而失稳,亦不算错的


1. always pile need to design to take certain amout of shear forces, the shear bar that required is depending on shear force, however r this is designed by the structural engineer.

2. the builing overturn in Shanghai show how important the construction sequances are. always dont just isolate the design process.

cheers
离线shaojie0000

发帖
170
土币
802
威望
650
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-06
这个桩早已经出现,98年已经申请专利。已经出现技术规程
描述:大直径现浇混凝土薄壁筒桩技术规程
附件: 大直径现浇混凝土薄壁筒桩技术规程.rar (308 K) 下载次数:2
离线xzh3565

发帖
82
土币
49
威望
511
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-07
,要考量诸多因素,凭借自身对其领悟来研判。必要时应按照《建设工程勘察设计管理条例》之要求,经省级或省级以上建设行政主管部门组织专题论证。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-09-07
个人看法:
首先,管中回填土不会产生应力扩散,只会产生压缩下沉变形。由于其强度远远低于管桩本身,变形完成后,应力将仍然集中在管桩上,管中土既起不到些许主导作用,甚至失去竖向受力效果。
其次,管中土没有抗弯、抗剪作用。
结论:设计不会有想象中效果?????
离线xzh3565

发帖
82
土币
49
威望
511
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2010-09-07
空心混凝土节省有限,按目前施工工艺,中间用空心管隔开,浇灌成问题,设施费用也需要不少
离线zhouyi198131
发帖
5
土币
1917
威望
10
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2010-09-30
我觉得可以考虑这样的方法  很好的创新工艺   这属于现浇的钢筋混凝土管桩,我觉得只要是桩身承载力验算可以的话  应该可以  
素土填的时候要考虑负摩阻力的作用
这个工艺还有些问题不明白:
1 桩中心空心部分填入的素填土承受压力怎么计算
2 桩顶作用力能否用面积平均来计算了?如果桩顶作用力变大了  抗冲切计算的承台厚度就要增大  会增大混凝土的用量。
这个想法真的很好
现在的桩基除了刚性桩复合地基要考虑桩身材料强度   混凝土桩确实浪费很多东西
现在想到的就这么多,老哥多少给点啊
5条评分
有机硅 鲜花 +10 有道理 2010-10-14
有机硅 土币 +5 - 2010-10-14
haozhaopg 鲜花 +10 呵呵 2010-09-30
北侠 土币 +10 这次是小费 2010-09-30
北侠 土币 +10 说得有理 2010-09-30
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2011-06-16
不太行吧
离线potato-01

发帖
1859
土币
6163
威望
1135
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2014-09-05
若纯粹正截面受压,理论上空芯灌注桩是成立的。

但要考虑的是,1.施工现场的可操作性;2.工程桩是否为纯粹正截面受压桩。

福兮祸兮皆因果
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站