地下水含水层的水位何种情况下应分别测试?
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-03
要结合工程问题讨论:与工程相关的多层地下水应该分层测(比如开挖或支护结构影响范围内的水、需要考虑基坑抗突涌的下部承压含水层、或桩深范围内的深层承压水的测压水头等)。对深部含水层,当对工程基本无影响时,可以不测量。
————————————————