只说以下情况, jB`,u|FG
正常设计的CFG桩,正是褥垫层和负摩阻的存在,才能保证桩间土把其承担的一部分荷载传递给桩,从而形成桩间土(基底)-桩-桩身侧土的复合地基; 2w59^"<,
至于目前的CFG桩估算承载力的算法是否与实际情况一致,个人觉得只能说近似;要不要弄清楚,要;能不能弄清楚,目前弄不清;弄不清能不能用,能,因为虽然弄不清,但是大概能弄清点,而且效果还可以; mlixIW2
但是一定要注意,处理未完成自重固结的素填土等地层以及桩端做成嵌岩的CFG桩设计工作一定要谨慎,没成熟的经验不要勇于尝试