只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-08
采用地基处理一下  旋喷桩或者粉喷桩最合适  持力层选④1层 浅埋 民用荷载小  独立基础即可
快乐每一天
离线zxj926

发帖
286
土币
1482
威望
1554
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-29
预应力管桩
离线cjz06

发帖
41602
土币
3092
威望
32063
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-29
基础埋深3米多,有点深,上部为框架结构,结构不宜加强。如果承载力满足要求,可使用柱下条基减小不均匀沉降。当然,最好是复合地基或桩基了。
Welcome to beijing!
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-29
三层建筑,一般工民建的话,用桩基造价有点太高。 ZzU3j^  
若采用柱下条形基础的话,是不是还得考虑整体荷载大小及分布情况。以及软弱下卧层的沉降验算。 }9w?[hXW"  
个人觉得采用地基处理比较合适。支持12楼的处理意见。 \,YF['Qq  
小胖
离线oceanchen

发帖
256
土币
0
威望
761
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-09
采用桩基础
离线dongcy

发帖
3916
土币
8961
威望
11
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-27
嗯,是可以选第三层做持力层,但是选什么基础型式呢