理正岩土对桩板式挡土墙的板的配筋没给出详细计算过程,只笼统的给出配筋量。格式如下:
(三) 挡土板内力配筋计算
板类型 板厚 板下缘距顶 最大土压力 单块板弯矩 单块板全部纵筋
号 (mm) 距离(m) (kPa) (kN-m) 面积(mm2)
1 400 11.000 64.065 1783.803 17857
请问单板全部纵筋,理正是默认为板为单面配筋计算的吗?如果是双面配筋的,可否2面平均配筋(即本例中单面配筋=17857÷2),
或是受拉面配筋17857mm2,受压面按构造配筋。
另有一疑惑,我理解桩板式挡土墙中板的“纵筋”为水平方向的钢筋,但身边有些人认为“纵”即为“竖”,即纵筋应为竖直方向上的配筋,不知道是我错了还是别人错了,这个可是对配筋关系很大的问题。