1:我要做一个基坑模型,由于护坡桩太多我想换算成连续墙做,可是不知道怎么换算
2; 另外我的基坑护坡桩外面有旋喷桩做的置水帷幕,我想把护坡桩和置水帷幕一块合算成连续墙,可以不,有换算公试吗?请高手给指点一下,谢谢!
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-08
桩换算成边续墙,也就是等效成板
有限元有等效公式的——请自己找,呵呵
止水帷幕好像不太好模拟
一般计算过程中不考虑它抗弯性,做为一安全储备
个人建议,呵呵
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线flydpf

发帖
406
土币
555
威望
2480
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-09
围护桩EI等效换算;
止水帷幕一般不考虑受力吧
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-11
同意2、3楼的意见。
离线wqliang

发帖
69
土币
3036
威望
349
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-11
学习一下               
离线ceyping

发帖
207
土币
40499
威望
2003
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-11
止水帷幕与桩的刚度差别较大,从设计角度考虑,不建议考虑止水帷幕对于支护的贡献。