请教:有关钢筋应力计的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线workdg

发帖
103
土币
11
威望
598
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-28
好资料,感谢了!
离线落叶清风
发帖
58
土币
1054
威望
5
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-08

钢筋测力传感器计算公式(基坑施工监测规程中公式)式中:
Es——钢筋弹性模量(N/mm2)
Ec——混凝土弹性模量
A——砼支撑梁的有效截面积(mm2)
As——钢筋的截面积(mm2)
K——传感器灵敏度系数
Fo——传感器初始频率(Hz)
fi——传感器实测频率(Hz)
Ni——单根钢筋测力感应器计算出的轴力值(KN)
b ——钢筋测力感应器温度修正系数(KN/℃)
Ti— 应变传感器任一时刻的温度观测值(℃)
T0— 应变传感器的初始温度观测值(℃)
每道钢筋砼支撑轴力测试,一般可分为4个测点,故该式为:
N= (N1+N2+N3+N4)/4
式中:N— 钢筋砼支撑轴力值(KN)
Ni—钢筋砼支撑某测点受力值(KN)
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
离线落叶清风
发帖
58
土币
1054
威望
5
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-08
Ni=[K(fi2-fo2)/As]/( Es/Ec)•A
Ni=[1.502/490.625]/6.67*640000
Ni=293.748(KN)
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
离线jh20zy

发帖
8
土币
49
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-19
厂家给你发钢筋应力计的时候,会附带上公式。我们测试的是频率,用厂家给你发的公式,换算成力。
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-25
回 8楼(xiuzhuanyou) 的帖子
xiuzhuanyou:目前钢筋应力计只能测试轴向压力,估布设应变计的时候应尽量布设在弯矩最小的地方,以减小误差(像支撑的二分之一处和三分之一处)。
如果:初始频率-本次频率,表示负数受压,正数受拉(一般采用这个公式,与实际情况附合)
如果:本次频率-初试频率,表示正数受压,负数受拉 (2010-03-02 16:54) 

楼主说反了吧
蓝冰
离线长安少爷

发帖
31
土币
1289
威望
13
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-28
说明书不是有吗?
共同学习,岩土。
离线sunxuan216

发帖
37
土币
598
威望
23
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-01
P=K(F-F0)+b(T-T0)
根据钢筋和混凝土的弹模比进行换算
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-07
现在很多的传感器厂家都是小作坊,贴牌生产,你把原理弄清楚再问他们各个参数、系数单位,这样就好理解多了