论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4542阅读
  • 13回复

请教桩和土体的节点耦合问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leia

发帖
837
土币
5156
威望
4623
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-13
你的模型很奇怪,开挖一怎么是板单元,而且不和连续墙耦合。你还是再改改
[ 此帖被leia在2010-01-13 10:07重新编辑 ]
承接私活价格低廉站内联系
分析专长:
1、基坑开挖影响分析:
a、采用H-S模型,模拟土体卸载时的应力应变关系,准备反映基坑围护变形,坑底隆起和地表沉降。
b、考虑基坑降水水位变化对基坑开挖影响
2、群桩分析:
a、考虑桩侧摩阻力和桩端承载力
b、不受桩数量和布置形式的限制
3、隧道施工阶段分析
a、真实模拟隧道分步开挖施工阶段
b、考虑开挖荷载释放系数
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-13
请问一下:内支撑和连续墙节点部位需不需要解除梁端约束?
你的模型有误,我修改了,计算后位移如图。

修改后的模型文件。可以看出,基坑底隆起很严重,估计和采用的本构有关。
hz3.rar (561 K) 下载次数:42
请问一下:你的模型中,桩和立柱都采用了梁单元,他们的连接怎样处理的?(固接、绞接或者不管它,让程序默认)?
用修正剑桥(参数有点儿臆造)重新计算一下,竖向位移如图。
[ 此帖被albai在2010-02-02 10:20重新编辑 ]
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站