论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2419阅读
  • 2回复

[热点探讨]土的腐蚀性 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zymzym2
 

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-12
1、新规范取消了水对钢结构的腐蚀性评价,土对钢结构的腐蚀性是否还要评价? z0doL b^!  
MdCEp1Z  
规范12.25 bW[Y:}Hk~  
#_|6yo}  
2、如果评价,是否要分地下水位以上还是以下?地下水位以下如何考虑? wzF/`z&0?6  
uh@ZHef[l  
规范12.1.2 >^kRIoBkg  
V"k*PLt  
建议先看规范 后提问 ^ WidA-  
@G^ l`%  
zym

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
12.1.1  当有足够经验或充分资料,认定工程场地及其附近的土或水(地下水或地表水)对建筑材料不具腐蚀性时,可不取样进行腐蚀性评价。否则,应取水试样或土试样进行试验,并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。 )jm}h7,  
土对钢结构腐蚀性的评价可根据任务要求进行。 _e7 Y R+  
12.1.2  采取水试样和土试样应符合下列规定: =c[9:&5Q  
1  混凝土结构处于地下水位以上时,应取土试样做土的腐蚀性测试; jgK8} C  
2  混凝土结构处于地下水或地表水中时,应取水试样做水的腐蚀性测试; lN -vFna  
3  混凝土结构部分处于地下水位以上、部分处于地下水位以下时,应分别取土试样和水试样做腐蚀性测试; j/ow8Jmc*  
4  水试样和土试样应在混凝土结构所在的深度采取,每个场地不应少于2件。当土中盐类成分和含量分布不均匀时,应分区、分层取样,每区、每层不应少于2件。 ?45bvkCT  
工程建设国家标准《岩土工程勘察规范》局部修订条文
离线fly07245
发帖
1
土币
127
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-16
是啊土的腐蚀性上面说的很清楚