论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5675阅读
  • 9回复

[资料分享]支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zymzym2
 

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-19
1. 构件的侧向刚度,是指侧向单位变形的力,冠梁的支承条件不明确,而且是一个高次超静定的构件,没有办法计算,只能有些估计,假定不同的侧向刚度,计算得到的水平位移就很不一样。
2. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99附录中的公式(C.2.2)只是按对撑的变形计算刚度,支撑是压杆,其刚度比较容易计算,但与冠梁的刚度无关。
3. 其实,支护结构的位移计算问题还没有完全解决,目前各种软件的计算模型各不相同,参数用不同方法处理,边界条件有各种假定,计算结果的可靠性是很差的。上海曾经组织一次对基坑软件的考核,参加的有6个软件,对同一工程分别计算的结果,最大位移相差达一倍,最大弯矩相差30%。

  
zym
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-19
理正软件计算冠梁的水平侧向刚度只是个经验公式
离线guzhonghua

发帖
136
土币
448
威望
639
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-19
咨询当地的相关经验,这个很重要
离线z.yong

发帖
77
土币
7073
威望
576
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-17
冠梁的水平刚度在基坑设计中对排桩配筋量非常的敏感,稍微变化甚至成倍增加,不知有无高手能回答此问题
离线hyswzr

发帖
375
土币
671
威望
3329
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-18
冠梁的水平刚度变大,意味着冠梁作为排桩的顶部支撑,原本悬臂的排桩相当于顶部有了(柔性)单支点
离线木木刘

发帖
96
土币
1131
威望
474
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-08
这个值得确定关系到,桩顶水平位移影响很大,所以想找一些理论来了解一下
离线hhcdhh

发帖
42
土币
2341
威望
311
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-09
冠梁的水平刚度和桩顶位移和支护桩的配筋有很大关系,但如果没有支点,从理论说冠梁是不能计算刚度的,这就好像桩倒下了冠梁刚度做的再大也没有意义,虽然桩不能看作支点,可是实际情况桩梁之间是有相互作用的,所用我认为这个问题还是要理论结合实践经验。
带雪的云
离线nissan82

发帖
170
土币
1322
威望
213
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-05
请教,打锚索的话冠梁刚度应该怎么取,显然不是按L=锚索水平间距。
而且有预应力跟没有预应力的话应该也有区别,有没有高手解答一下。
打好基础
离线pxg05101118

发帖
267
土币
633
威望
538
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-06
我把刚度一般按经验取不超过5
离线mxw0625

发帖
296
土币
157
威望
516
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-18
不对吧
刚度怎么不会超过5