  • 2212阅读
  • 6回复

[求助/请教]求助应如何进行桩基加固处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线keji423
 

发帖
4
土币
65
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-26
        某重钢结构厂房所在场地原为沟谷地带,后采用爆山泥岩块石松散回填,最大回填厚度30m。该厂房排架基础为钻孔灌注桩基础,设计持力层为中风化泥岩。目前主体结构已竣工,尚未安装航车。主体竣工后发现部分排架产生较大的差异沉降,经施工勘察表明,系钻孔灌注桩未达到持力层,部分桩端尚位于填土层中所致。 ~+iJpW  
    现求助应如何进行加桩处理。我的想法如下。 KPe.AK,8  
    1、采用人工挖孔灌注桩。其优点为桩端持力层容易判明,施工简单。其缺点为施工周期长,存在施工风险,更为重要的是,在挖桩过程中,由于上层滞水的排除,加速松散填土的固结,可能会导致重钢厂房沉降加剧。 Csm!\ I  
    2、采用钻孔桩及旋挖桩基本上不可行。因为所需桩径较大,回填土体为松散泥岩块石,泥浆护壁极有可能失效。 RT A=|q  
    3、采用采用钻孔灌注桩设备成350mm直径孔至中风化泥岩,采用泥浆护壁,再植入直径400mmPHC预应力管桩,锤击生根。之所以这里能采用泥浆护壁,考虑原因有两点:1、孔径小不易塌孔;2、钻孔主要起引孔作用。 0?;Hmq3  
    4、直接施打预应力管桩。但由于整个场地填土存在较多块石,我担心打不进去,同时振动对重钢厂房会造成影响。 z,x"vK(  
    我个人更倾向于第3种方案,但不知道我思考的对不对及是否全面。望各位不吝赐教。
离线winordead

发帖
72
土币
21
威望
527
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-27
“后采用爆山泥岩块石松散回填”,4中的块石是泥岩吗?
离线emoo

发帖
794
土币
18989
威望
2732
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-27
“泥岩块石松散回填,最大回填厚度30m”,“部分排架产生较大的差异沉降”,“主体已经竣工”。 18tQWI$  
方案三如果可操作,可以进行施工;建议同时采用地基处理方法对地基土进行加固,提高整个地基的整体性。 ot<o&  
T9<nD"=:  
即便完成上述处理,在运营过程中也可能出现问题,建议后续工作应对该厂房进行长期变形观测,以备不测。
离线laucher

发帖
32
土币
434
威望
110
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-27
太费事,不如直接用回转冲击钻
离线keji423

发帖
4
土币
65
威望
22
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-28
回 2楼(emoo) 的帖子
谢谢你的指教
离线wzq_01a

发帖
273
土币
2393
威望
1199
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-29
直接采用冲击成孔,结合后压浆处理即可,一般施工单位都能保证施工质量。
离线tulongtan
发帖
27
土币
232
威望
360
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-30
      
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 