论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2098阅读
  • 8回复

[热点讨论]4m深的基坑优化设计——请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xmawei
 

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-29
4m深的基坑,6m下有淤泥质土,坑边10m有管线和道路,该区土洞溶洞发育。 +qtJaYf/0  
基本土层:1.5m填土、稍密~中密粉细砂或中粗砂4.5m、淤泥质土4~8m,残积土2~5m,以下为强或微风化岩。 55nlg>j  
设想方式: DkY4MH?  
(1)1:1放坡+土钉 n/;WxnnQ  
(2)1:1放坡1m,7m桩+1锚或2锚,局部承载力不够的,对底层淤泥采用搅拌桩处理 uB]7G0g:  
(3)直接用桩+2锚,桩入岩2m b,l$1{  
-[4T  
讨论: Ga-k  
(1)成本最低,但变形会不会过大,管线和道路是否会开裂?底层淤泥是否会蠕动变形?土洞溶洞怎么处理? k2omJ$?v  
(3)安全保守,成本太大,土洞溶洞也没有处理。 V%7WUq  
(2)似乎好点 ?mwt~_s9  
DbBcQ%  
1y4|{7bb  
请各位参与讨论,鲜花多多! 7Utn\l  
离线guquanren

发帖
39
土币
891
威望
350
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-29
如果其上是做路得建议你还是不要开挖,直接表层土搅拌桩
鲜花(xmawei) 谢谢,是17层高楼一层地下室条评分
干!
离线guquanren

发帖
39
土币
891
威望
350
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-29
即使必须开挖,建议你也先先全面(包括基坑底)全面打桩,桩可在表层3.5米左右挺打!
鲜花(xmawei) 谢谢你的建议条评分
干!
离线xmawei

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-29
拟建场地为17层高楼,一层地下室,开挖前基坑底部先打搅拌桩和预制桩基础
离线xmawei

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-05
唉,现在什么都讲究规模,看来这个是太小了,所以不引人注意、、、、、、、、、、、、、、
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-05
本工程开挖不是很深,周边环境还算可以。下面本人就楼主所提的三种方案谈一下个人看法: &L3M]  
(1)    第一种方案最经济,但建议必须做好降水,而且本工程成败的关键就在于降水,从安全的角度考虑,建议放坡更缓一些,如果做到1:1.5最好,这样周边环境也是允许的。因为本工程深度为4米,6米以下才有淤泥层,所以淤泥层不会影响到基坑安全。 AI2~Jp  
(2)  第二种方案和第三种方案很浪费,而且如果水处理不好,反而会不安全。
鲜花(xmawei) 感谢你的建议,希望多多交流条评分
离线xmawei

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-28
回 5楼(kunshan_zqs) 的帖子
坑边10m有管线和道路,采用你的方案,可能变形不能满足要求。 \eTwXe]Pv  
XoK:N$\}t  
最后采用1:1放坡1m,下部采用3排土钉,局部淤泥较厚处,可根据变形情况增加锚索。 =<C: d  
`K"L /I9  
感谢各位的回复,在此一并感谢!
离线learning

发帖
370
土币
11720
威望
1292
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-28
直接复核土钉墙就可以了,变形也可以得到控制
离线xiaoy329fz

发帖
262
土币
2115
威望
568
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-28
四米的坑就用桩啦,貌似很浪费啊,不是还有十米的距离吗,加强型土钉墙吧!