由有限元计算结果可知,基坑开挖后基坑槽壁位移(水平)约为3.0cm,约为开挖深度的0.42%;坑底隆起为2.80cm,约为开挖深度的0.39%。根据工程经验,该比例属于正常范围之内。周边建筑物基础板沉降最大值约2.86cm,差异沉降最大值仅为0.43cm,最大倾斜值约为0.000364125,即千分之0.036,远小于规范的允许值。 he#J|p
围护桩的最大弯矩最大约150kN•m/m,比规范方法(水土分算)计算结果190 kN•m/m,这是由于有限元方法可考虑土-结构共同作用的缘故。对于直径600间距1.0m的灌注桩承担150kN•m/m左右的弯矩,具有足够的强度和刚度。锚杆轴力最大约为140kN,比较接近按照规范方法计算的值,这主要是由于本项目锚杆轴力收预应力大小控制。 iy6On,UL
的计算结果为支撑的轴力最大313.16kN /m,该值比规范方法计算结果249.7 kN /m稍大。在对支撑系统的计算时按照大值设计,且对于支撑体系来说控制因素是体系的刚度而非强度,因此支撑体系有足够的安全储备。 ]~844Jp
全局(整体)稳定系数为1.54,略小于规范计算的1.76值,应该说采用有限元方法计算的结果考虑了土-结构-渗流共同作用,结果更加符合实际。稳定系数较大,符合工程安全的要求。 +_7*iJtD5
综上所述,本基坑采用了灌注桩+两排预应力锚杆+防渗帷幕的方案,可以保证基坑开挖的稳定性,且对周边环境的影响较小。