讨论一下“关于隧道开挖过程中碰到的特殊地质问题的处理” [复制链接]

上一主题 下一主题
离线rensiyong
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
1117
土币
362
威望
10664
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-04
      本人现在湖南永蓝高速这个项目上,目前管理2个隧道,一个是观音岭隧道,一个是猫仔冲隧道。观音岭隧道地质情况稍微差一点,大部分是Ⅴ级围岩,猫仔冲有一部分是Ⅴ级,Ⅲ级、Ⅳ级的居多,现就目前出现的情况向大家说明一下,看大家有什么好的建议没有,希望大家积极讨论一下。   ?=/}Ft  
     1、地下水丰富,在开挖和初期支护结束后仍有大量水流出; qB+:#Yrx/  
     2、监控量测数据显示,拱顶沉降过大,有的时候一天下沉2㎝; ~ERRp3Ee ?  
     3、在初期支护完成后,整个断面出现贯通的环向裂缝,某些地方出现了纵向裂缝; WU+Jo@]y  
     4、猫仔冲虽然地质情况较好,但溶洞较多,其中有一个在大管棚范围之内在拱顶部分出现了一个较大的溶洞,深度大约在6米左右,其他溶洞均是由拱腰向拱顶延伸的(这里所提的溶洞全是有填充物的); `@u+u0  
     5、怎样才能完全弥补“空洞”; vSyi}5D  
     6、溶洞没有填满,其上面的土体有塌下来了,造成初期支护变形、开裂。 NPB,q& Th  
8I5VrT  
|1_$! p  
  就上述问题,我们这里是这样处理的: wu&|~@_s@  
    1、在初支完成之后,地下水丰富的地方先是用Φ42×6米的钢管加固注浆(注水泥浆),按梅花形布置,但是还是没有效果,后来经过讨论,采用双液浆进行堵水。在掌子面处是每开挖一榀喷一层大约5CM厚的混凝土,形成止浆盘,其次是缩小工字钢间距,将80CM改为60CM,并且每隔2榀打一次超前小导管,注双液进行堵水加固。 b6LC$"t0  
    2、①仰拱封闭成环形成整体受力,二衬跟进;②在拱脚处做一个刚性扩大基础,增加受力面积(这个施工方不愿意做)。 C:tSCNH[  
  3、首先将裂缝初喷,观察几天,若又出现裂缝,则大导管注浆加固。 tj"v0u?zW  
    4、这里有一个意想不到的说法:那个出现在大管棚范围之内的溶洞,“隧道工程师居然提出先挺过去再说,尽量喷满”,一个大约深6米多高的洞怎么能喷的满???其他地方也是先尽量喷射砼,喷射砼经过一层钢筋网之后,很容易在钢筋网上凝固,从而造成空洞,所以这个问题,一直没有处理好。 H#1*'e>  
    5、我们这里就是打导管注浆,但发现效果不明显,很不好。 HKEop  
    6、打Φ42的导管加固注浆,按梅花型布置,间距80×80,导管间用Φ22的螺纹钢连接。 !#@4xeBPo  
Mm>zpB`qP  
不知道各位仁兄有什么好方法控制上面几个问题,希望大家踊跃讨论,相互学习和交流!!
[ 此帖被rensiyong在2010-03-04 21:33重新编辑 ]
1条评分
geofem 土币 +100 - 2010-03-05
一级建造师,零基础备考QQ群:189060434,欢迎您加入
离线liufeihu0895

发帖
579
土币
6518
威望
5908
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-05
  
离线rensiyong

发帖
1117
土币
362
威望
10664
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-05
  这么多岩土人,没有什么建议和看法吗?大家说说自己的想法吧
一级建造师,零基础备考QQ群:189060434,欢迎您加入
离线wenleshanren

发帖
51
土币
12
威望
371
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
楼主真好啊 啊 y 8d`},  
R.2KYhp ,  
共同进步
离线flansic007

发帖
296
土币
3170
威望
1263
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-13
楼主是广东联泰公司的?哈哈 Lm*LJ_+ B  
建议楼主将具体地质情况补充一下,大家好发表点看法,同一级围岩各方面条件相差很大,相应的处治手段也不一样
离线rensiyong

发帖
1117
土币
362
威望
10664
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-02
引用第4楼flansic007于2010-04-13 15:57发表的 : Aya;ycsgE  
楼主是广东联泰公司的?哈哈 &A5[C{x  
建议楼主将具体地质情况补充一下,大家好发表点看法,同一级围岩各方面条件相差很大,相应的处治手段也不一样 Jn:GA@[I  
a+a%}76N  
呵呵,你莫非也在这个公司上班?
一级建造师,零基础备考QQ群:189060434,欢迎您加入
离线flyaries

发帖
544
土币
0
威望
451
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-21
下载学习一下谢谢